• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy

Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41077

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
Resulta que un aire Mitsubishi heavy modelo FDKN306H con R22 se para cada 20 minutos. Segun el código de error se ve que es por falta de gas, asi que lo compruevo y es asi. Mi sorpresa es que una vez realizada la carga con sus presiones correspondientes me sigue haciendo lo mismo y tengo que desconectar y conectar el diferencial para que vuelva a funcionar.Que puedo hacer??? segun el servicio tecnico es cosa de la placa..... :whistle:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41080

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No hablas de la presión de alta ...............
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41081

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
no la mire al encontrarmela falta de gas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41083

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Mira la bobina de la valvula de expansion, a veces suele fallar y no deja pasar el refrigerante.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41084

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
Gracias amigo, podria ser tambien el sensor de la tuberia de descarga????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41085

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
mimirafita escribió:
no la mire al encontrarmela falta de gas

Si te acostumbras,siempre te llevaras sorpresas muy gratas.
Si tienes algo embozado,obstruido,filtro roto,,,la baja siempre bajará,pero el alta subirá,si le metes gas sobrará.
Si,manualmente estiras el compresor hacia vacio,con cuidado y vigilando el alta,si hay algo embozado,te expansionará.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41086

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
mimirafita escribió:
Gracias amigo, podria ser tambien el sensor de la tuberia de descarga????

Comprueba el alta,si te sobra gas ésta irá recalentada.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41087

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
a que presion de alta deve de ir el r22???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41088

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No te impongas reglas estrictas en cuanto a las presiones pues dependen de muchas,entre ellas la temperatura ambiente,pero una presion de unos 18 bars (50 grados) estaría bien.
Lo importante es que la presión se mantenga uniforme,no vaya al alza.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41089

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
ok, lo miraré, muchas gracias!!!!!!! :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41104

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
mimirafita escribió:
a que presion de alta deve de ir el r22???

CÓMO???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda co averia de un Mitsubishi heavy hace 13 años 9 meses #41115

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Hola Airbag,este mensaje es para tí.
¿Quizás era esto lo que me explicabas en mi topic de saludo????
Tienes razón,creo que debería imaginarselo,,,es básico. Nooo???
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.310 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information