Hola compañeros, tengo un problema con un equipo de centralizado General ARG45RLB3 y es el siguiente, la máquina funciona correctamente con presiones y temperaturas correctas y cuando le parece se para y no vuelve a funcionar, se han comprobado todos los valores de las sondas, se ha cambiado al tener otro equipo de las mismas características la placa de la unidad interior y la exterior, transformador, relé que da paso a al contactor del compresor y el termostato, se ha comprobado la tensión y se coloca una manguera de interconexión nueva ( ya que alguna vez he timbrado los hilos dando continuidad y sin embargo he tenido problemas de que se pierde la señal ). Unas veces funciona 1 día y otras unas horas. posiblemente cualquier tonteria pero no doy con lo que es. El mando no da ningún codigo de error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia A/A General
hace 13 años 9 meses #41401
Se me ocurre que puedas tener un problema en la válvula electrónica de expansión, o bien a la bovina no le llega la tensión adecuada o la mecánica de la válvula se pueda quedar pillada en algún momento.
Quita corriente general y vuelve a dar y arrima el oido a ver si la oyes girar.
Prueba por ahí y ya nos contarás.
Saludos ,.-9
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia A/A General
hace 13 años 9 meses #41415
hola Choquera, creo que no van por ahí los tiros ya que cuando la máquina arranca funciona perfectamente, el tema es que se para sin motivo aparente y ya no vuelve a arrancar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia A/A General
hace 13 años 9 meses #41419
Con la electronica nueva se descartan muchas averias.
Tiene pinta a un falso contacto o temas electricos, micro cortes, etc.
Yo miraria tensiones y consumos antes y despues de la parada
y en el momento que se para.
Que el cable alimentacion y interconexion sean de la seccion
adecuada.