• Página:
  • 1

TEMA: equipo frimec congela la tuberia de liquido

equipo frimec congela la tuberia de liquido hace 13 años 7 meses #41847

  • antesima
  • Avatar de antesima
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 91
  • Karma: 1
Hola.
Resulta que este verano instale un equipo de 3000frg 410 marca Frimec. y me ha llamado el cliente diciendo que no enfria. al ir a revisarlo resulta que el compresor no arranca ,pero el cliente me dice que la tuberia fina (liquido) estava congelada,compruebo la interconexsion y llega corriente a la unid. exterior ,el ventilador exterior funciona corectamente y en los bornes de conexion tengo 220 en todos ellos.
e quitado corriente a la vivienda para rearmarla y sigue sin funcionar el comp.
le e puesto los manolos y en parado indica que presion hay el man. de alta indica mas 15 bar,se que en parado la presion es mas alta que trabajando en frio y que el que este a a esta presion no quiere decir que no le falte gas al trabajar

en principio no puedo destriparla para verificar ya que cuentan con servicio tecnico.

¿es dificil que congele la tuberia de liquido sin arrancar el compresor?

la instalacion comprobe estanqueidad mediante vacio y no suelo dejar fugas,podria ser pero ..........
seria posible que se hayga roto el compresor por una falta de refrigerante

-¿ QUE CREEIS QUE PUEDA ESTAR PASANDO?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido hace 13 años 7 meses #41850

  • cantimplora
  • Avatar de cantimplora
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Puede ser que la protección térmica del compresor este abierta y hasta que no se enfrié el compresor no arrancara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido hace 13 años 7 meses #41851

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Parece falta de refrigerante, tambien podrias tener obstruccion, como dice cantimplora habrá saltado el clixon. Seria interesante saber a que temperatura tomaste la presion.

Arriba has puesto 410. Es ese el refrigerante? Para 15 bar te está dando una temperatura de unos 24º.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido hace 13 años 7 meses #41852

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
antesima:
as revisado el condensador del compresor? ya que me suena a falla del condensador.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido hace 13 años 7 meses #41911

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como ya te han dicho estoy en que es falta de gas o obstrucción, por lo que al no refrigerarse el compresor por su aspiración te ha saltado de clixón, seguramente y lo hubieras tocado te habrías dado cuenta de que estaba muy caliente.

Mi consejo, llama al cliente y que no ponga la maquina en marcha (para que de lugar a enfriarse). Cuando vayas a verla si saltaba de clixón , al enfriarse te arrancara y podrás sacar conclusiones, de si es una fuga o una obstrucción.

Y si no arranca estando frió, comprueba clixón, condensador de arranque y conexionado del mismo.

Un saludo y ya nos contaras
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido hace 13 años 7 meses #42006

  • antesima
  • Avatar de antesima
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 91
  • Karma: 1
hola
gracias por las respuestas.
la maquina es de refrigerante r 410
la tº ambiente de 24º
y no e revisado el tema de tocar clixon o revisar condensador por estar el equipo en garantia.
lo que me estraña de lo que comentais de obstrucciones e s que halla funcionado tanto tiempo y aver visto yo mismo la puesta en marcha que las presiones de trabajo era correcta y que durante la media hora que estuve con el equipo en marcha todo fuese tan correcto.
la semana que viene ire con los del sat y abriremos ya os comento a ver que sucede

saludos currantes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido hace 11 años 7 meses #98926

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Qué dijo el SAT?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information