Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45647

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola dqa, por lo que comentas, es una avería típica del depósito de membrana. Arranca la bomba y para con demasiada frecuencia. Mira los manómetros, si cuando arranca la bomba, alcanza la presión rápidamente, puede que la membrana esté picada o haya perdido la carga de aire. Pulsa el obús del depósito, debe salir aire, si no sale, hay que meterle presión, si sale agua, la membrana está picada, suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45659

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Estoy con LLuisot, o la membrana esta rota o poco aire de inflado en el acumulador hidroneumatico.

No obstante habría que verificar de cuantos litros es el acumulador, es importante para la altura del edificio, debería estar bien calculado.


Saludos.


B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45668

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Respecto a la bajada de presion , esta se realiza paulatinamente y no de golpe , es decir abres el grifo sale a una presion al cabo del tiempo que pueden ser 10seg, 20seg 40seg o como maximo 1 min aumenta la presion de repente y acontinuacion empieza a bajar poco a poco hasta que llega un punto que vuelve otra vez a subir la prsion, y asi sucesivamente.
Las reparaciones que se le han hecho a este grupo han sido cambio de motor por estar quemado y cambio de presostato.Respecto a que la membrana del calderin este rota dicen que no por que cuando se pincha en la valvula sale aire y no agua.
La verdad es que no creo que esto sea un problema tan grande como para no poder solucionarlo pero que es lo que pasa que los vecinos no quieren cambiar de empresa ya que esta es la mas barata,pero asi nos va.
Estoy haciendo un esquema de la instalacion para subirlo al foro y a ver si asi os podeis hacer una idea de como esta la instalacion.
Os agradezco a todos vuestro interes y colaboracion
Un saludo ,.-9 ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45678

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Puede que la anterior bomba se quemara por los continuos arranques, ajustale la protección mientras lo solucionas, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45686

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45712

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
dqa escribió:
Respecto a la bajada de presion , esta se realiza paulatinamente y no de golpe , es decir abres el grifo sale a una presion al cabo del tiempo que pueden ser 10seg, 20seg 40seg o como maximo 1 min aumenta la presion de repente y acontinuacion empieza a bajar poco a poco hasta que llega un punto que vuelve otra vez a subir la prsion, y asi sucesivamente.
Las reparaciones que se le han hecho a este grupo han sido cambio de motor por estar quemado y cambio de presostato.Respecto a que la membrana del calderin este rota dicen que no por que cuando se pincha en la valvula sale aire y no agua.
La verdad es que no creo que esto sea un problema tan grande como para no poder solucionarlo pero que es lo que pasa que los vecinos no quieren cambiar de empresa ya que esta es la mas barata,pero asi nos va.
Estoy haciendo un esquema de la instalacion para subirlo al foro y a ver si asi os podeis hacer una idea de como esta la instalacion.
Os agradezco a todos vuestro interes y colaboracion
Un saludo ,.-9 ,.-9

Bueno , entiendo que el equipo ha funcionado correctamente no ?

Los problemas cuando han empezado ?

Por otra parte , se ha cambido el presostato y el motor quemado , o se cambio la bomba anterior por otra nueva ? Si es así , es el mismo modelo u otro ?

De cuantos litros es el acumulador , que altura tiene el edificio , que regulacion tiene el presostato ?
Lo de que salga aire , sólo indica que no esta rota la membrana , no que la presion sea la correcta . habria que saber que presion hay con los tubos de agua sin presion , parar bombas y agua de la calle , dejar que baje la presion al minimo y medir presion de aire .


Ya dirás
Última Edición: hace 13 años 6 meses por lluisot.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45719

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Los problemas han comenzado a raiz de cambiar el compresor.La instalacion tiene montado un presostato que esta regulado a 5bar, con un diferencial de 2bar, el acumulador tiene un volumen de 220 , es del tipo AMR, tiene una presion maxima de 8bar y una carga de aire de 1.5bar.El edificio tiene una altura de 12-15m, somos 6 vecinos mas un local.He estado observando el manometro que hay instalado justo encima del presostato y hace lo siguiente:
Cuando la presion baja a 3bares el motor se pone en marcha, cuando la presion llega a 5bares el motor se para y en vez de quedarse la aguja del manometro en 5bares esta baja a 3.5bares nada mas parar el motor y a patir de hay empieza a bajar poco a poco la aguja hasta llegar a 3bares que de nuevo se pone en marcha el motor.
Yo noto el cambio de presion en casa cuando se pone el grupo en funcionamiento.
Primero se cambio el compresor y a consecuencia de este problema eltecnico que vino dijo que era problema del presostato y fue cuando se cambio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45720

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
dqa escribió:
Los problemas han comenzado a raiz de cambiar el compresor.La instalacion tiene montado un presostato que esta regulado a 5bar, con un diferencial de 2bar, el acumulador tiene un volumen de 220 , es del tipo AMR, tiene una presion maxima de 8bar y una carga de aire de 1.5bar.El edificio tiene una altura de 12-15m, somos 6 vecinos mas un local.He estado observando el manometro que hay instalado justo encima del presostato y hace lo siguiente:
Cuando la presion baja a 3bares el motor se pone en marcha, cuando la presion llega a 5bares el motor se para y en vez de quedarse la aguja del manometro en 5bares esta baja a 3.5bares nada mas parar el motor y a patir de hay empieza a bajar poco a poco la aguja hasta llegar a 3bares que de nuevo se pone en marcha el motor.
Yo noto el cambio de presion en casa cuando se pone el grupo en funcionamiento.
Primero se cambio el compresor y a consecuencia de este problema eltecnico que vino dijo que era problema del presostato y fue cuando se cambio.

Hola , la presion de inflado creo que deberia ser 2,8 Kg /cm2 ( 200 gramos menos que la presion de arranque ). Se supone que el manómetro indica correcctamente la presion .
La regulacion entre 3-5 kg no esta mal , te garantiza un mínimo de 1,5 kg / cm2 en la vivienda más alta , suponiendo que el grupo de presion está en el sotano y que son 15 metros de altura los que hay entre el grupo y la vivienda mas alta .

PD : Para cargar aire,puedes usar un compresor y la presion de agua debe estar a cero ,es aconsejable dejar un grifo abierto si la presion de aire es cero para que el aire empuje el agua del interior del calderin a la instalacion , aunque no es tu caso pues tienes 1,5 kg/ cm2 de presion de aire .


Un saludo
Última Edición: hace 13 años 6 meses por lluisot.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45721

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
han probado a meter mas presion de aire?con la altura que comentas quiza deberia ser mayor de 1,5 bar.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45723

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
con esto me quieres decir que debo cargar el acumulador hasta 2.8bares????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45729

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola amigo yo me dedico al mantenimiento y reparacion de grupos de`presion de agua , como te dice un compañero lo primero es vaciar el acumulador de agua para poder ver el aire que hay en el acumulador,puesto que si lo miras con presion de agua te marca la presion del agua,cuando lo tengas vacio yo lo dejo medio kg por debajo de la presion de arranque de la bomba , una vez que has metido el aire con el compresor y lo has dejado bien de aire,vuelve ha llenar la instalacion y pruebalo,por lo que dices del presostato que arranca a 3kg y para a 5kg y se te queda a 3.5kg puede ser por tener el presostato en la impulsion directa de la bomba yo corrijo este problema o con un rabo de cerdo o con una llave de paso de compuerta,puesto que al estar colocado hay, detecta la presion demasiado rapido sin tener esa misma presion la instalacion por eso cuando para a 5kg se te baja a 3.5kg,si la bomba arranca y para muy rapidamente es problema de expansion,falta aire,o ,membrana rota,te puede salir aire y estar picada la membrana da uno golpes con los nudillos cuando esre a punto de arrancar la bomba ,tiene que sonar a hueco no a macizo. un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: grupo de presion hace 13 años 6 meses #45740

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
dqa escribió:
con esto me quieres decir que debo cargar el acumulador hasta 2.8bares????

Pues si , es lo que estoy diciendo

Te adjunto algo de informacion .

Un saludo Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.