dqa escribió:Respecto a la bajada de presion , esta se realiza paulatinamente y no de golpe , es decir abres el grifo sale a una presion al cabo del tiempo que pueden ser 10seg, 20seg 40seg o como maximo 1 min aumenta la presion de repente y acontinuacion empieza a bajar poco a poco hasta que llega un punto que vuelve otra vez a subir la prsion, y asi sucesivamente.
Las reparaciones que se le han hecho a este grupo han sido cambio de motor por estar quemado y cambio de presostato.Respecto a que la membrana del calderin este rota dicen que no por que cuando se pincha en la valvula sale aire y no agua.
La verdad es que no creo que esto sea un problema tan grande como para no poder solucionarlo pero que es lo que pasa que los vecinos no quieren cambiar de empresa ya que esta es la mas barata,pero asi nos va.
Estoy haciendo un esquema de la instalacion para subirlo al foro y a ver si asi os podeis hacer una idea de como esta la instalacion.
Os agradezco a todos vuestro interes y colaboracion
Un saludo ,.-9 ,.-9
Bueno , entiendo que el equipo ha funcionado correctamente no ?
Los problemas cuando han empezado ?
Por otra parte , se ha cambido el presostato y el motor quemado , o se cambio la bomba anterior por otra nueva ? Si es así , es el mismo modelo u otro ?
De cuantos litros es el acumulador , que altura tiene el edificio , que regulacion tiene el presostato ?
Lo de que salga aire , sólo indica que no esta rota la membrana , no que la presion sea la correcta . habria que saber que presion hay con los tubos de agua sin presion , parar bombas y agua de la calle , dejar que baje la presion al minimo y medir presion de aire .
Ya dirás