• Página:
  • 1

TEMA: acerca del concepto recalentamiento.

acerca del concepto recalentamiento. hace 13 años 5 meses #49194

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Hola a todos. Siempre he tenido una duda, digamos de órden teórico. Desde el punto de vista del mecánico frigorista, entiendo el concepto "recalentamiento" como la diferencia entre la presión existente dentro del evaporador y el aire o agua de su entorno.
Dejando de lado la exactitud de la medida manométrica (a pesar de la existencia de manómetros electrónicos fiables), y la de la temperatura, y dando por buenos los datos adquiridos en una instalación, la duda que me asalta es la siguiente:
Si en condiciones de trabajo estandar, es decir, cuando una cámara que ha de estar en º0 grados y lo está, debo observar un recalentamiento aproximado de 8 grados +/-, es decir el vapor de refrigerante ha de estar en torno a -8 grados (según el tipo de refrigentate claro),entonces por qué 8 grados y no por ejemplo 12 grados, lo que supondría una mayor capacidad de absorción de calor.
¿tiene que ver con el sobre calor que llegaría a los compresores? ¿o con la composición de los gases refrigerantes actuales?.
Doy por buena la teoría termodinámica y la aplico (a veces con desigual suerte, jeje), pero esta duda siempre me ha producido cierta inquietud y no he encontrado una respuesta convincente.
Un saludo de parte de miguel angel.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: acerca del concepto recalentamiento. hace 13 años 5 meses #49224

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Miguelón, hay mucho escrito en el foro sobre este tema, te aconsejo que leas algunos de los posts.No obstante, te diré que el recalentamiento es la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador(recalentamiento útil) o temperatura del refrigerante a la entrada del compresor (recalentamiento total) y la temperatura de evaporación, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: acerca del concepto recalentamiento. hace 13 años 5 meses #49229

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
El recalentamiento es lo que se ha calentado un gas por encima de la temperatura de evaporación.

Hay que ajustar el recalentamiento minimo para tener la seguridad de que no se produce golpe de liquido.



Mayor recalentamiento menor potencia frigorifica y mayor temperatura de descarga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: acerca del concepto recalentamiento. hace 13 años 5 meses #49232

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si en condiciones de trabajo estandar, es decir, cuando una cámara que ha de estar en º0 grados y lo está, debo observar un recalentamiento aproximado de 8 grados +/-, es decir el vapor de refrigerante ha de estar en torno a -8 grados (según el tipo de refrigentate claro),entonces por qué 8 grados y no por ejemplo 12 grados, lo que supondría una mayor capacidad de absorción de calor.
¿tiene que ver con el sobre calor que llegaría a los compresores? ¿o con la composición de los gases refrigerantes actuales?.

Hola Miguelon.
Cordial saludo.
No he podido entender el hilo de tu pregunta
No estarás confundiendo los términos Delta de Temperatura y sobrecalentamiento. Debes tener bien en claro estos conceptos
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: acerca del concepto recalentamiento. hace 11 años 6 meses #99750

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information