• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: PROBLEMA CON UNA DAIKIN

PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49776

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
A ver si hay algun daikinero de los güenos que me ayude.
Tengo una avería en una ARXH35CVMB7 (R-410 Inverter)El fallo que me da es U-0 que corresponde a un problema de válvula de expansión o falta de gas.
Gas tiene y la válvula de expansión la oigo girar cuando pongo en marcha la maquina.
El ventilador de la Ud. Exterior funciona pero el compresor lo noto como si rulara pero muy despacito y apenas hay consumo.
¿Alguna sugerencia con vuestra experiencia en esta maquina?
Gracias.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49785

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Seguro que es falta de refrigerante, el compresor no sube de revoluciones porque la presion de aspiracion es baja y seguro que constantemente la valvula de bi-pass esta abriendo para mantener la presion de evaporacion.
Solucion la pones en modo de servicio recojes el gas, lo pesas y vuelve a meterlo en el circuito con la carga de refrigerante completa.
Se me olvidaba cuando saques el gas preuriza con nitrogeno seco y corrige la fuga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49816

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Alfonso, has probado a resetearla? Que presión te marcaba parada.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49827

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Tiene pinta de falta de gas. recupera gas busca fuga y carga por peso.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49840

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
No creo que sea un problema de gas. La presion en parada esta entorno a las 150 p.s.i. 10 bar.
Cuando arranca la exterior la presion queda inamovible
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49845

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Yo creo que es gas. Recoge y vuelve a cargar.
Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49849

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Vale.... recogere gas y veré como anda de peso.. Ya os cuento como queda la cosa.
Gracias a todos por vuestra colaboracion. Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49886

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos. Este verano me pasó algo parecido con una general de conductos. Llamé al famoso 807 y el técnico me dijo los valores que tenía que medir la bobina de la válvula de expansión y resultó que la bobina estaba averiada.
Espero mi experiencia sirva de ayuda.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49991

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Y dices que cuando arranca el compresor las presiones no se mueven ?
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49994

  • aprendiz-sat
  • Avatar de aprendiz-sat
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • SISTEMAS INTEGRALES
  • Mensajes: 122
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
HOLA IMECLIMA:

es falta de gas busca una fuga que la tienes fijo, si fuese la valvual electronica no te da ese error, ya que la maquina se te iria a vacio tan rapido que no te da ningun error o te puede dar otro tipo de error pero no error U0

un saludo ,.-17
www.dagasistemas.com/
sistemas contraincendios
S.A.T aire acondicionado
venta de repuestos de aire acondicionado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #49995

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues como ha señalado JCC lo de que las presiones no se mueven al arrancar compresor a mi no me parece falta de gas, suena más a compresor jodido o v4v atascada a media camino.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON UNA DAIKIN hace 13 años 5 meses #50043

  • juanjo.b
  • Avatar de juanjo.b
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Lo siento, parece la palabra prohibida.... compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information