• Página:
  • 1

TEMA: Problemon con HITACHI SET FREE

Problemon con HITACHI SET FREE hace 13 años 4 meses #50569

  • bpo
  • Avatar de bpo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Buenos dias compañeros.

Tengo un problemon con una maquina Hitachi set free Ras 10 FXN.

A esta máquina se le sustituyó el compresor inverter y la placa ISPM y estuvo funcionando una semana o asi.

Tras esto aparecio la alarma 53 y me comentaron que para evitarlo tenia que poner silicona anitermica en la placa ISPM.

Hasta aqui todo mas o menos bien pero entonces me aparece la alarma maldita 04.

Posibilidades ISPM o FANM. Sustituyo la Ispm por si acaso y sigue apareciendo el error. Pongo una Fanm de otra maquina por comprobar, en principio bien y TACHAN! se rompe la placa FANM.

2_._ Alguna idea????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemon con HITACHI SET FREE hace 13 años 4 meses #50592

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
llama y pregunta por luis 934803322 ten a mano tu numero de cliente y modelo de unidad
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemon con HITACHI SET FREE hace 13 años 4 meses #50654

  • bpo
  • Avatar de bpo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Muchas gracias por la respuesta!!!!!!!!

Voy a hacer eso!
Un saludo ya os contare
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemon con HITACHI SET FREE hace 13 años 4 meses #50821

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si tienes problemas dilo y te doy el telefono de otro tecnico del servicio hitachi amigo mio.

Pero normalmente en maquinas pequeñas se me ha dado el caso de palmar el ventilador y luego irse el modulo.

Este amigo me dijo si se jode el fan cambia fan y placa, si no a los dos días placa jodida

Conclusion: El vetilador se jode por la placa, si solo cambias ventilador a los dos días la placa sale a la luz.

Lo tuyo han sido un cumulo de averías de las que a veces pasan

Suerte
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemon con HITACHI SET FREE hace 13 años 4 meses #50886

  • bpo
  • Avatar de bpo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Muchas gracias y ademas es lo que me temia porque si ves el esquema electrico es curioso.

Toda la potencia electrica del ventilador pasa a través de la placa fanm. Es decir si se agarrota el ventilador casca la placa. Igual pasa con el compresor.

De verdad mil gracias por la respuesta. Voy a pedir el ventilador y como dentro de dos meses o asi (que es cuando me llegara el recambio jajaja) comento el resultado!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemon con HITACHI SET FREE hace 13 años 4 meses #50894

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
No creo que te tarde tanto

Si li pides a frigicoll suelen tardar en repuesto una semana dos a lo maximo si no lo tienen


Ya nos contaras
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemon con HITACHI SET FREE hace 11 años 6 meses #100115

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information