Hola a todos. El otro día tuve una comedura de coco con una válvula de expansión correinte y moliente (danfoss TEX/ R507) que me hizo pensar.
resulta que el evaporador en cuestión me daba una presión no demasiado baja (3.2 brs) sin embargo, estaba bien regado y me daba hasta retorno de líquido. La cambié por probar (la nueva hacía exactamente lo mismo) y luego me di cuenta de que el líquido entraba en la válvula a una temperatura de +1.5 ºC (debido a un exceso de condensación).
Lo curioso del caso es que hacía la medición del recalentamiento con un manometro electronico (un testo practicamente nuevo) y me daba unos 9 K. El problema en cuestión es que necesitaba que la batería de frío rindiera más debido a que la instalación era un secadero y no conseguía que la temperatura en secado subiera de +6ºC, con lo cual no secaba, o mejor dicho, secaba pero bajaba demasiado la temperatura interior, que debía mantenerse a +5ºC en adelante.
Al final abría la válvula y contra todo pronóstico, en lugar de dar retorno (cosa que me esperaba), el evaporador dejo de escarcharse tanto y comenzó a funcionar mejor.
A resultas de ello, me hizo pensar en que no domino toda la teoría del funcionamiento frigorífico (particularmente la relación entre presiones y temperaturas), y por ello acudo a vosotros para ver si podíais recomendarme algún libro o publicación de caracter práctico acerca del asunto.
Me da la impresión de que para reconocer determiandas averías (de ésta índole, regualación y funcionamiento), fallo un poco en los conocimientos teorícos.
un saludo de miguelon
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: En busca de más conocimientos,
hace 13 años 3 meses #53759
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Lo Primero que Hago, al Revisar un Sistema, es que este Balanceado.
Que Los Modelos De Compresor, Evaporador y Todo lo que lleva, esten de acuerdo para el Uso en el que estan puestos.
Despues veo la falla o averia-
Poner Modelos.
Informacion de Primera Linea de LOS FABRICANTES, SPORLAN, DANFOSS, dentro de sus Manuales esta todo.
Donde No Funcionan Los Manuales y La Teoria, es cuando las Partes Y Piezas estan mal adaptadas al Sistema de Refrigeracion-