• Página:
  • 1

TEMA: Cómo funciona es UTA??

Cómo funciona es UTA?? hace 13 años 3 meses #53901

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola a tod@s.
En el hospital donde trabajo, tenemos para Reanimación, una enfriadora y su UTA correspondiente.

El otro día fui con mi compañero a sustituirle los prefiltros y me quedé un poco con la duda de cómo funciona realmente.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Entiendo que esta UTA, coge aire de la calle como recuperador de calor.
A través de la apertura superior con forma de Curva y por la apertura que tiene a la derecha. Pero no entiendo bien dónde hace el intercambio de aires.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


En el interior podemos encontrar varios prefiltros y filtros de saco.

Lo de la foto, no sé si es filtro absoluto o es algún recuperador. Lo comento porque se concentra mucha humedad en esta ubicación.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Hay hasta una bomba de achique.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Y aquí está la parte de atrás...

La caja que se ve en primer plano con el techo inclinado es un humidifador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona es UTA?? hace 13 años 3 meses #53925

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Vamos por partes, si es un climatizador para una sala de reanimacion post-operatoria el climatizador debe de ser todo aire exterior y en el propio climatizador deberias de tener un ventilador de retorno con o sin recuperador de energía que envías directamente a la calle con su filtro incluido.
En la fotografía se ve que tienes zona de humectacion que básicamente es un bomba que echa agua sobre el material de la bateria mojandose el aire pasa por esa zona y absorbe la humedad.
Lo normal es que tengas unos prefiltros tipo G-3 en la aspiración y después de las baterias y ventilador tengas unos filtros de bolsa tipo F-6 o F-7 y por ultimo en la zona de reanimacion los filtros finales tipo H-5.
No conozco la instalación pero si tienes humectacion deberias de tener también deshumectacion por lo que el climatizador deveria de tener 2 baterias de calor la primera de calentamiento y la segunda de postcalentamiento.
Al ser la zona a climatizar parte del quirófano lo normal es tener la zona presurizada por lo que se suele colocar en el ventilador de extracion un variador de velocidad que mantenga la zona presurizada ya que según los filtros van ensuciándose se debe de mantener las renovaciones minimas que exigen este tipo de instalaciones.
La limpieza dentro del climatizador debe de ser extrema ya que la zona a climatizar hay personas con las defensas bajas y cualquier hongo o bacteria puede ser mortal.
Espero que te haya servido. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona es UTA?? hace 13 años 3 meses #53928

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Las UTAS (unidades de tratamiento de aire), suelen ser equipos fabricados a medida con multiples funciones segun requiera el proyecto.
Te paso este enlace de descarga de un documento sobre UTAS donde te puedes hacer una idea de por donde van los tiros.

www.megaupload.com/?d=I5K83IE0

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona es UTA?? hace 11 años 6 meses #101049

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information