Entiendo que esta UTA, coge aire de la calle como recuperador de calor.
A través de la apertura superior con forma de Curva y por la apertura que tiene a la derecha. Pero no entiendo bien dónde hace el intercambio de aires.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Vamos por partes, si es un climatizador para una sala de reanimacion post-operatoria el climatizador debe de ser todo aire exterior y en el propio climatizador deberias de tener un ventilador de retorno con o sin recuperador de energía que envías directamente a la calle con su filtro incluido.
En la fotografía se ve que tienes zona de humectacion que básicamente es un bomba que echa agua sobre el material de la bateria mojandose el aire pasa por esa zona y absorbe la humedad.
Lo normal es que tengas unos prefiltros tipo G-3 en la aspiración y después de las baterias y ventilador tengas unos filtros de bolsa tipo F-6 o F-7 y por ultimo en la zona de reanimacion los filtros finales tipo H-5.
No conozco la instalación pero si tienes humectacion deberias de tener también deshumectacion por lo que el climatizador deveria de tener 2 baterias de calor la primera de calentamiento y la segunda de postcalentamiento.
Al ser la zona a climatizar parte del quirófano lo normal es tener la zona presurizada por lo que se suele colocar en el ventilador de extracion un variador de velocidad que mantenga la zona presurizada ya que según los filtros van ensuciándose se debe de mantener las renovaciones minimas que exigen este tipo de instalaciones.
La limpieza dentro del climatizador debe de ser extrema ya que la zona a climatizar hay personas con las defensas bajas y cualquier hongo o bacteria puede ser mortal.
Espero que te haya servido. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Cómo funciona es UTA??
hace 13 años 3 meses #53928
Pascalin
Las UTAS (unidades de tratamiento de aire), suelen ser equipos fabricados a medida con multiples funciones segun requiera el proyecto.
Te paso este enlace de descarga de un documento sobre UTAS donde te puedes hacer una idea de por donde van los tiros.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.