• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca

Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54726

  • marcelobejsanro
  • Avatar de marcelobejsanro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola todos y Enhorabuena por el el foro, tengo una pregunta, haber si podeis darme una pista de lo que le ocurre a este aparato.
Resulta que en modo frio, no tiene problema, pero si cambio a modo calor, se escucha la valvula de cambio, y segundos mas tarde arranca el compresor y comienza a calentar la tuberia, pero un minuto u dos mas tarde el compresor hace un ruido muy raro y se para.
Despues hace intentos de arranque pero no puede. suena el sonido caracteristico cuando un compresor no arranca por averia en condensador, se lo he puesto nuevo y sigue en las mismas. He optado por cambiarle la placa base en el split y nuevamente sigue igual (esta placa es de otro aire identico y funcionando).
Tiene alguien idea de lo que puede ocurrir, ¿Puede ser la valvula de 3 vias la causante de todo esto?.
Saludos. .-19
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54732

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Aparentemente sea la valvula que NO CAMBIA y el compresor se atasca el pobrecito por Alta.
Te has fijado si en el poco tiempo que trabaja en calor la unidad interior se calienta?,le circula gas?
Toma el consumo del compresor en todo momento y veras como evoluciona antes de pararse.Si progresivamente sube el conbsumo es que hay un atasco en la valvula en modo calor.
Aparte y elemental...has puesto los manometros? que marcan?
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54735

  • marcelobejsanro
  • Avatar de marcelobejsanro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola, de nuevo, no no he puesto los manometros. Solo lo he utilizado para un bacio que le he hecho, pero no he tomado presiones. Ya os cuento como fue.
Saludos. ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54736

  • marcelobejsanro
  • Avatar de marcelobejsanro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Ahhh, otra cosa la unidad interior no le da tiempo a calentar, se para antes el compresor y no le da tiempo.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54737

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
la reparacion a esas maquinas cuersta mas que uno nuevo al final despues de harto de tra bajar esa es la respuesta del cliente suerte
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54738

  • marcelobejsanro
  • Avatar de marcelobejsanro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Si llevas razon luex, ya no es por la reparación, posiblemente se ponga nuevo. Ya es por amor propio. Por saber realmente que es lo que ocurre y en el mejor de los casos su reparacion.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54744

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Comprueva la valvula,que se olleee,klic!!!! o ruido de gas puighhhhch,ponla en modo frio y quita la bobina de la valvula pero un segundo solamente y estate atento,a ver que ruido hace.
Y tambien comprueva que no este bay-paseada,la temperatura del tubo que viene del evaporador
(en ese momento) tiene que estar frio y el que entra al compresor igual o un pelin mas baja.

Animo,si cambias la maquina yo la antigua me la llevaria al taller,a ver cual es el problema,y seguro que para la proxima,no volveras a tropezar con la misma piedra,(o a lo mejor si,como yo)eheheh. ,.-4
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54746

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Lo primero mete los manometros por que te van a decir mucho.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54782

  • juanc
  • Avatar de juanc
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
prueba con lo siguiente:

ya que dices que en modo frio va bien pon la unidad en modo frio pero alimenta a la valvula de 4 vias (no de 3 vías que esa la montan los frigo nofrost). de esta manera tienes a la electrónica en modo que sabes que va bien mientras que es el circuito frigorífico el que inviertes.

así puedes ver mucho ya que si el fallo está en la válvula (lo dudo mucho) tendrás malfunción, pero si es la electrónica el fallo funcionará bien.

si al invertir de esta manera funciona todo bien ya sabes que nada de compresor ni de valvula ni nada mas de esto, sobre todo se tiene que tener en cuenta que la carga de refrigenrante es la correcta ya que la máquina si está sobrecargada puede dar fallo en calor y en frio ir al 100% ( salvo que seas un experto y sepas diagnosticar perfectamente el rendimiento del circuito).


saludos


Juan Carlos
Uno que sabe muy poco pero que quiere aprender mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54814

  • marcelobejsanro
  • Avatar de marcelobejsanro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Ok, ocurre que precisamente esta maquina han venido ya varios a repararla y puede que tenga mas gas de la cuenta, lo que si me fije cuando estaba en modo frio y funcionaba bien, (no se paraba el compresor quiero decir), la valvula de alta comenzaba a congelarse, creo que esto contradice la sobrecarga de gas. ¿No crees?.
De todas formas provare lo que me dices, alimentando la valvula de 4 vias.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54821

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Sin manómetros ni termómetros no somos nadie.
Cómo pretendes arreglar una avería mecánica sin comprobar presiones ni temperaturas?

Y, has cambiado la placa directamente????
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aire Acondicionado Firsline se para en Bomba de Ca hace 13 años 3 meses #54829

  • porschelito
  • Avatar de porschelito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Como ya te han comentado varios foreros, mide las presiones. Seguramente si la han tocado varios tecnicos la han hecho una carga excesiva y ese es todo el problema.
Claro que seguramente será de R-407C y lo ideal es sacarle el exceso pero en líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information