• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¿Posible obstruccio?

¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55627

  • incubono
  • Avatar de incubono
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola necesito consejo.
Me diero un split de 2ª mano. Lo monto, 1hora de vacio, cuando voy a cargar por peso a penas entran 500grs. -.-._
Lo pongo en marcha y asi consigo meterle la carga 1.02kg.
Poco a poco me empieza a subir la alta hasta 30 kilos ,.-8 y se para.
El equipo es un roca de 3500fr. r407c. y la linea frigorifica seran 1.5 o 2 metros.
Me seuena a posible obstruccion.
¿Que hariais?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55629

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues a mi me suena más a ventilador que no funciona, el interior o exterior, depende si está en modo calor o frio, o a incondensables en el sistema. ¿Cargaste el 407 en fase líquida?, este gas es muy puñetero si se descompone la mezcla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55630

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Lo primero comprueba los ventiladores como te comenta lozano,la maquina lleva dos tomas obuses o solo una?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55631

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Seguro q no te equivocaste en la carga????los ventiladores funconn corectamente??Baterias limpias?filtros limpios?
Que presiones tienes en aspìración? El filtro desidratador, si lo tocas como esta??Cuando no estan obstruidos del todo, al expansionar gas se ponen frios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55650

  • incubono
  • Avatar de incubono
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Amigos, filtros limpios, ventiladores interior y exterior en marcha, la bateria de la condensadora aceptable, no lleva filtro deshidratador, solo tengo valvula de servicio en la aspiracion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55651

  • incubono
  • Avatar de incubono
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
cargue con bascula liquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55652

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues si las baterías están bien, y los ventiladores funcionan... o tienes incondensables en el circuito o te has equivocado al meter gas y te has pasado. Por si acaso, recupera el gas, haz un buen vacio, comprueba la estanqueidad, si poco a poco te va perdiendo el vacio puedes tener incondensables. Despues de que te asegures un buen vacio y un circuito deshidratado y limpio vuelve a cargar en fase líquida. Ahora mismo no se me ocurre otra cosa, a ver si a algún compañero sugiere otra cosa.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55653

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Pruebala en frio a ver si se te va a vacio.
Si funciona correctamente deberias de intentar alargar la tuberia asta cinco metros o sacarle gas,porque la carga de la maquinas normalmente estan preparadas para 5 metros minimo.
Aunque hay muchas de ellas que funcionan con menos tuberia.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55654

  • incubono
  • Avatar de incubono
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
He hecho una cosa. Le e retirado el gas . Le he soltado la tuerca de liquido y le he hecho varios barridos con nitrogeno. Vuelvo a poner la tuerca y al rato sorpresa vuelvo a tener algo de gas en el circuito. Creo que es obstruccion si no corregidme y si es asi que hago.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55655

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
habras querido decir que has recuperado el gas ya que tienes recuperadora
porque si no es asi a mas de uno le da un soponcio jajajajajajajajajajajajajajaja
en este foro "siempre" se recupera el gas y nunque se tira ¿entendido?

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55656

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Que te vuelva a coger algo de presion en el circuito es normal,piensa que hay gas en las entrañas del aceite,y se va liberando lentamente,como la gaseosa eheheheeh.

Si el nitrogeno lo as metido por el obus de la toma de aspiracion hacia la unidad interior y te a retornado por la de liquido.....no hay obtruccion.
Vuelve a probar cerrando las llaves de servicio de la unidad exterior,mete nitrogeno por la toma,saca la tuerca de liquido,y observa si te retorna el nitrogeno.
Utilizas manorreductores para el nitrogeno?
sino ten cuidado no sera la primera vez que revienta una manguera o el cristal del manometro.
Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55657

  • incubono
  • Avatar de incubono
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
OK, he retirado el gas a la botella recuperadora
Última Edición: hace 13 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information