• Página:
  • 1

TEMA: airwell DN305RC

airwell DN305RC hace 13 años 2 meses #56386

  • diclorodifluormetano
  • Avatar de diclorodifluormetano
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • www.fast-clima.es
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
buenas tardes,vereis tengo un problemilla con esta maquina que os cuento,
lleva un copeland scrooll,que en funcionamiento de frio funciona del carajo,,pero cuando lo ponemos en calor,y tras unos 20 minutos de funcionamiento el compresor sigue funcionando pero sin comprimir,cierto es que en este compresor existe una pegatina que advierte de que "ESTE COMPRESOR PUEDE DEJAR DE COMPRIMIR POR EXCESO DE TEMPERATURA"pero por que no corta en modo frio? os dire que esta bien de consumo (13amp),de gas etc.etc.etc
y si tocas la cabeza del compresor no esta caliente,se mantiene entre 47 y 55ºc,ahh y es 407.
de camino pediros a ver quien tiene el manual de termostatos de airwell

gracias
www.fast-clima.es
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell DN305RC hace 13 años 2 meses #56387

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola dices compresor scroll,pero es inverter,si no para es inverter,y cual es el problema,o es rotativo inverter,si es inverter reduce la velocidad,alcanza el nivel de temp, pero no para, asi consigue reducir el consumo electrico,espero te sirva, si no, lo ampliamos, saludos

hablamos de temp, la temp en el compresor hermetico, se toma en la barriga del compresor, por debajo de la soldadura,raspando la pintura y con un termostato con sonda de contacto, para que la temp sea real,
Última Edición: hace 13 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell DN305RC hace 13 años 2 meses #56408

  • diclorodifluormetano
  • Avatar de diclorodifluormetano
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • www.fast-clima.es
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
a ver ,,,despues de 35 años en esto se lo que es scroll,pero creo que tu no,,,,y la temperatura de este se toma donde setoma,,,,de todas formas gracias,,,,,pero scroll e inverter ,,,,,como que no
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell DN305RC hace 11 años 5 meses #101385

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information