• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Aparentemente todo bien, pero no calienta

Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56770

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola, me llaman para ver una General de conductos de 7500 fg/h velocidad fija con R-22.

Coloco manómetros y pinza amperimétrica.

P baja: 4 bar ---> 0ºC

P alta: 19 bar ---> 52ºC

Consumo: 14,40 amperios (justo la que marca la placa de características)

T exterior: 22 ºC

T tubo gas: 72ºC

T tubo líquido: 28ºC

Baterías y filtros limpios.

La temperatura no pasaba de 38ºC en la salida de las rejillas.

Inconvenientes que vi:

-La unidad exterior estaba en un pequeño balcón junto a otra máquina de similares características. Este balcón estaba completamente cerrado con rejillas de aluminio de lamas curvas. Y aunque aire salía por la rejillas, algo se quedaba en el interior con lo que el aire que aspiraba era más fresquito que el del exterior....Pero bueno, la máquina lleva años instalada así y nunca se habían quejado.


- El cliente me comenta que tuvo una fuga y que le echaron gas este verano.


- Observé demasiado caudal en la impulsión de la máquina interior. Realmente considero sobre dimensionada la máquina, para lo que tiene que climatizar; apenas 50 m2


- Me pareció muy baja la velocidad del ventilador exterior (aunque no sé si es normal o no, porque no conozco bien esta máquina)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56771

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Por lo que comentas, con una temperatura exterior de 22 ºC (es una gozada en invierno), no creo que sea problema de la posible falta de ventilación de la unidad exterior.
Y si dices que la cargaron de gas hace poco, yo me inclino a que metieron una mezcla en vapor, o mezclaron el R-22 con otro.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56772

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Casimiro, sí en Alicante ahora mismo, tenemos buena temperatura. Aunque hay rachas de mucho aire.

Esta temperatura de 22ºC es en la calle. En el balcón había 16ºC.
El R-22 se puede mezclar en vapor...¿Qué problema hay?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56775

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Me refiero qu cambiaran el gas por un sustituto y lo introdujeran en vapor, no siendo la mezcla la correcta.

O que se mezclara el R22 existente en la instalación con un sustituto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56776

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Temperarura de retorno muy baja por eso no te sube de 38 grados.
O
Temperatura del local a climatizar muy proxima a la temperatura seleccionada.
O
Las maquinas de conductos no tienen un salto muy elevado unicamente entre 15 o 20 grados
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56778

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
picasso escribió:
Hola, me llaman para ver una General de conductos de 7500 fg/h velocidad fija con R-22.

Coloco manómetros y pinza amperimétrica.

P baja: 4 bar ---> 0ºC

P alta: 19 bar ---> 52ºC......??????

Consumo: 14,40 amperios (justo la que marca la placa de características)

T exterior: 22 ºC

T tubo gas: 72ºC .......???????

T tubo líquido: 28ºC

Baterías y filtros limpios.

La temperatura no pasaba de 38ºC en la salida de las rejillas.
)


No me cuadra la temperatura de Alta con su Presion de trabajo.
Posiblemente sea lo que apunta Pascalin que no tengas el R22 puro y hay estas descompensaciones,popdria haber aire tambien.
Yo en este caso recuperaria y cargaria nuevamente con un sustituto o bien con R22 si lo tienes limpio.Por otro lado aunque el consumo sea el que pone la placa rara vez los general llegan al consumo maximo siempre he observado menos del que indican en la mayoria de sus modelos.
Sigo atento a este post que me intriga su solucion,espero tus noticias ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56782

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola de nuevo.

Entendido ahora Pascalín. PUes no sé qué decirte del gas...

Viti, a qué puede ser debido la temperatura de retorno tan baja?? Te aseguro que le llega ardiendo a la unidad interior.
El compresor no paró en todo el tiempo. Puse el punto de consigna al máximo para que no descansara el compresor.

Frigotron, los 52ºC es la temperatura correspondiente a esa presión. La descarga, superaba los 70ºC.

Las agujas de los manómetros no vibraban.

Le dije al cliente que la observara más tiempo. Yo estuve cerca de una hora, pero aún así es poca temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56785

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Parece que lo que apunta Pascalin es lo más lógico. Párala durante un rato y comprueba si la temperatura exterior coincide con la del manómetro de R-22. Otra cosa, ¿A qué temperatura coge el aire el evaporador?Saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56790

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
vale que no entiendo nada, muchos datos, pero no se cual es el problema,
tiene 22 ºc en la calle, me parece que la temp ideal en un habitaculo esta en los 21 no se si escierto,por lo del ahorro energetico, etc entonces no entiendo el problema controla el recalentamiento y si esta dentro de los parametros, no se que temp pretendes tener en la vivienda o donde sea, con 22ºc exterior esa maquina no deberia ni funcionar,

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56795

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Comprueba la temp de retorno pon el ternometro en la malla del filtro. Pa saber que retorno tiene no puedes decir trnho 22 de ambiente listo, ese es el retorno te lo dio xq muchas veces en los falsos techos te encuentras la extracion de una cocina o... Vete tu a saber.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56802

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
La temperatura de retorno en la unidad interior era de 21ºC. Se me olvidó apuntarlo antes.
Joseb, casualmente ayer hacía buena temperatura, pero la semana pasada el cliente se quejaba de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #56803

  • MASTERLINK II
  • Avatar de MASTERLINK II
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola, que salto termico tenias en la unidad interior? Salu2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information