Entonces dais casi por hecho que el problema es por la carga de gas???
No veis nada que pudiera mermar el rendimiento??
Es que es raro teniendo una temperatura de descarga tan alta que no caliente un pimiento...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta
hace 13 años 2 meses #57972
Hola,una recomendación as mirado si hay un cruze demperaturas en algun punto de entrada de la tuberia de descarga.
me esplico si hay una corriente nueva de aire que le reste temperatura o si se le a caido en algun punto el armaflex seria lo primero que miraria y luego de mirar las preciones y los datos que as dado casi seguro que seria exceso de refrigerante.
Un saludo. ,.-4
Hola lega, como indica el título. Aparentemente todo está bien. La preinstalción está empotrada. Pero la parte que se ven las tuberías vienen bien aisladas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta
hace 13 años 2 meses #57985
O.k picasso
y en los falso techos todo bien,perdona que insista, se que as buscado fuga,pero el salto termico es muy grande, ya solo te queda el supuesto exceso de refrigerante,a la temperatura exterior que tienes trabaja muy bien pero y en verano la temperatura exterior subira y la precion aun mas y con esa carga de refrigerante forsaras el compresor por lo cual debes de retirarle, pesarlo y cargarlo por peso lo que marca la placa y si puedes cargale r-22 puro
Espero poder ayudarte
Un saludo ,.-4
Hola compañero,
Con esas temperaturas de condensación tienes que calentar por narices tendrías que comprobar que el salto térmico entre al entrada y salida del aire se acerca a los 10ºc. y si se alejan mas de 15ºc. o tienes demasiado caudal de aire o el alojamiento esta demasiado frío y tendrías que darle mas tiempo a que calentase todo.
HH2
El administrador ha desactivado la escritura pública.