TEMA: caida de presion en los sistemas split

caida de presion en los sistemas split hace 13 años 2 meses #56921

  • soruyo
  • Avatar de soruyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
saludos,soy nuevo lo que se refiere al aire acondiconado.yo vivo en las vegas. y aqui los sistemas split en algunas casa que son de dos pisos el consesador se instala afuera de la casa y el evaporador en el atico.a veces las lineas pueden medir hasta 30 pies.del condenador hasta el evaporador.como podria calcular la caida de presion? ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caida de presion en los sistemas split hace 13 años 2 meses #56925

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Soruyo te he movido el tema a su parte correspondiente para mayor facilidad de respuesta

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caida de presion en los sistemas split hace 13 años 2 meses #56926

  • soruyo
  • Avatar de soruyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
gracias pepekelvin .perdon es que soy nuevo aqui en foro frio.sorry ;)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caida de presion en los sistemas split hace 13 años 2 meses #56928

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Soruyo con respecto a tu pregunta es muy usual alli y aqui que haya grandes tiradas de tubería entre evaporadora y condensadora.

Lo que tienes que ver es si esa maquina soporta esas distancias.

Lo mejor es mirar en la documentación tecnica de la maquina, y el propio fabricante te describe la distancia maxima entre evporadora y condensadora, y la carga adiccional por metro de tubería que exceda del precargado de fabrica.

Si miras cualquier catalogo de marcas de aire como daikin,mitsubishi o cualquier marca de prestigio veras lo que te comento.

Ademas de esto las distancias cada día aumentan mas gracias a los equipos inverter equipados con valvulas de expansión electronica

Si quieres puedes hecharle un vistazo a la zona de documentación tecnica del foro en la parte de climatización y veras de lo que te hablo

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caida de presion en los sistemas split hace 13 años 2 meses #57031

  • soruyo
  • Avatar de soruyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
gracias.voy a echar un vistaso a la vocumentacion que me dices.gracias por sacurme esta duda ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caida de presion en los sistemas split hace 11 años 5 meses #101393

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.