saludos,soy nuevo lo que se refiere al aire acondiconado.yo vivo en las vegas. y aqui los sistemas split en algunas casa que son de dos pisos el consesador se instala afuera de la casa y el evaporador en el atico.a veces las lineas pueden medir hasta 30 pies.del condenador hasta el evaporador.como podria calcular la caida de presion? ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caida de presion en los sistemas split
hace 13 años 2 meses #56925
Soruyo con respecto a tu pregunta es muy usual alli y aqui que haya grandes tiradas de tubería entre evaporadora y condensadora.
Lo que tienes que ver es si esa maquina soporta esas distancias.
Lo mejor es mirar en la documentación tecnica de la maquina, y el propio fabricante te describe la distancia maxima entre evporadora y condensadora, y la carga adiccional por metro de tubería que exceda del precargado de fabrica.
Si miras cualquier catalogo de marcas de aire como daikin,mitsubishi o cualquier marca de prestigio veras lo que te comento.
Ademas de esto las distancias cada día aumentan mas gracias a los equipos inverter equipados con valvulas de expansión electronica
Si quieres puedes hecharle un vistazo a la zona de documentación tecnica del foro en la parte de climatización y veras de lo que te hablo
Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)