Hola, haber si algun compañero sabe si se puede inhibir un compresor standart de una VRV II Daikin con tres modulos. En el Sat la única solución que nos dan es anular el módulo del compresor averiado, con lo que conlleva anular un compresor inverter que se sustituyo recientemente. Ahora mismo está inhibido el módulo pero tengo la duda si se puede hacer alguna configuración para que no entre ese standart.Un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin
hace 13 años 1 mes #58742
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Que yo sepa desconectar el compresor fijo si es posible con quitarle la alimentacion de fuerza vale, te saldria una averia pero la unidad seguiria con el inverter. Lo que no se puede es desconectar el inverter ya que el control no permitiria meter el fijo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin
hace 13 años 1 mes #58744
yo te comento que los de daikin no puedes engañarlos tan facilmente ya que la misma placa tiene un valor de resistencia del bobinado y la posicion donde esta el rotor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Inhibir compresor standart VRV II Daikin
hace 11 años 5 meses #102065
hola en este caso hay que ver el esquema electrico,tienes razon creo que el sistema esta preparado, para que trabaje el inverter y el otro compresor, entra pero no atraves del inverter,si es preciso,bien por demanda o por que este averiado el inverter,
seran dos circuitos diferentes de fuerza,puedes parar uno u otro,si se averia el no inverter trabaja el inverter,si
si se averia el inverter traja el no inverter,eno tiene sentido que no funcione un compresor directo, si esta averiado el inverter, saludos desde españa, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.