• Página:
  • 1

TEMA: Enfriadora con dos tubos frio o calor??

Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 4 semanas #61439

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Buenas noches a tod@s.

Esta mañana he hecho unas fotos a una enfriadora bomba de calor. Me ha llamado la atención que en cada extremo del evaporador salen o entran unas tuberías

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Fijaos en el evaporador abajo y como en cada extremo tiene una tubería


En esta foto vemos como se divide la tubería en dos; una es FRIO y la otra CALOR.




Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Y aquí podemos ver las dos válvulas

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Podéis explicarme cómo funciona esta enfriadora?? ¿Cómo invierte el ciclo?, La tubería de la izquierda qué es entonces, retorno siempre??


Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 4 semanas #61443

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola picasso, no veo todo el circuito. Por lo cual no sé si te podre ayudar mucho. Por el logotipo son unas climavenetas, son bombas de calor aire/agua. Los dos tubos que van al evaporador es la entrada y salida a utas, climatizadores, fancoils... en fin lo que tengas. el tubo que ves que sale del tubo del evaporador seguro que sera un ramal que va a otra parte de la instalacion: utas, fancoils, climatizadores... o si entra al otro tubo que va al evaporador es un bypass. El cambio a modo calor o frio, es como cualquier equipo mediante valvula de tres vias.Un saludo picasso espero haberte ayudado.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 4 semanas #61444

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Por cierto se me olvidaba picasso, esas valvulas de 2 vias, yo pienso que son valvulas reguladoras de caudal automatico. Es dificil interpretar la instalación con tan poca imagen. Pero bueno las iremos descifrando no me cabe duda.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 4 semanas #61453

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
A la enfriadora le da igual la instalación, ella enfriará o calentará el fluido caloportador según esté en frío o calor. Otra cosa es que le veas que le salen cuatro tubos de la máquina, entonces lo que tienes es una enfriadora con recuperación, si es este el caso verás que los intercambiadores son independientes (es obvio esto último).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 4 semanas #61466

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ya está juan si es bomba de calor, es bomba de calor, y no es enfriadora,no es condensada por agua, tiene los ventiladores es condensada por aire, bomba de calor aire-agua,como dijo diego, lo digo por que si te preguntan, esa maquina que es, bomba ... o enfriadora,si dices enfriadora, pues nó, asi que al loro, la valvula inversora estara dentro de la maquina,esa maquina tiene la bateria en horizontal abajo, dos tubos entrada y salida de agua, esa bateria toma el aire por abajo, tienes que mirar que este limpia,y esa es el evaporador,segun trabajes inv o verano tu tienes que saber si esta trabajando en produccion de calor o frio,verano evaporador, inv condensador,
las bateria-s de condensacion estan en v o no se si en horizontal
toca en el cuello de la tuberia, ala entrada de la maquina, y por la temp sabras cual es imp y cual es retorno,
esa maquina deberia tener manometros para saber cual es imp y cual es ret,
o señalizadas con flechas, las enfriadoras lleban al rededor del tubo los colores, azul y blanco que son los que corresponden a agua enfriada, segun el codigo,el tubo mas gordo, es o retor o imp comun, es entrada o salida, y se divide en dos los otros dos tubos mas finos entrada o salida para los distintos puntos de la instalacion,segun miras la maquina de frente retorno derecha ,imp a la izqu compruebalo, toca la tuberia, o dinos si tienes manometros ,la imp posiblemente va a un acumulador,y si es asi, entonces esas 2 tuberias serian retorno, digo que son retorno por el diametro, ya nos contaras, aparte de que tiene que tener vaso de expansion, saludos
Última Edición: hace 13 años 4 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 4 semanas #61469

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el control de esas valvulas es belimo, el tubo de arriba es frio, y calor el de abajo, puede ser este, si no mira en controles en el museo
img.directindustry.es/images_di/photo-m2...egulacion-343191.jpg
los controles los pongo en el museo en controles pag 10
si quieres ver circuitos de aire estan en aire pga 7
Última Edición: hace 13 años 4 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 3 semanas #61487

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mas informacion esto es de aire, como pasa en las diferentes modalidades por las baterias de los equipos, en el museo pga 7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 3 semanas #61514

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola Picasso

Hay algo que te llama la atención de esa instalación, pero no has acertado con esas fotos a describirlo de forma y manera que los demás podamos verlo.
¿Hay forma de que dibujes en un papel tu idea de como funciona? o como entiendes tu de que esa es la forma en la que tiene que funcionar.
Las fotos son muy buenas pero enseñan poco
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 3 semanas #61523

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues simplemente es una enfriadora condensada por aire,no se ve si es bomba de calor o no y lo que tiene es tanto en la entrada como en la salida 2 tubos con válvulas de 2 vías.
Una idea de lo que el ingeniero a podido diseñar es que la instalación es a 4 tubos y a puesto 3 unidades de tal forma que una produce agua fría y la calor, queda una tercera que dependiendo de las condiciones climáticas exteriores se pone en calor o frio para apoyo de las otras.
Este tipo de instalación esta en un edificio de siemens en Tres Cantos Madrid.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 3 semanas #61546

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Perdonad que haya sido tan escueto.
Efectivamente el condensador está en forma de "V" pero invertido

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Os comento que en la central hay 5 enfriadoras (que no sé si sólo dan frío o también dan calor) y 8 bomba de calor (que no sé si dan calor y frío o solo calor) y es que así es como están etiquetadas; enfriadoras y bomba de calor.

TEnéis razón debería haberos hecho un esquemita pero es que ni yo mismo me aclaro ya que hay tuberías que van a la planta de abajo donde están el grupo de bombas del primario y secundario y se me pierden. La próxima vez intentaré llevarme una libreta grande para más o menos, mostrároslo gráficamente.

No obstante, os puedo asegurar que de la foto de esa "bomba de calor" sólo salen estos dos tubos del evaporador. Y no entiendo que una de esas tuberías se divida en dos en la una es frío y la otra calor. EStas dos tuberías van conectadas de igual manera con el resto de tuberías FRIO-CALOR de las bombas de calor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 13 años 3 semanas #61555

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan en el museo de joseb71 en pga 9 catalos equipos fabricantes,orden alfa... en climaveneta tienes un articulo, hay bombas de calor con recuperacion de energia,
enfriadoras con recuperacion de energia
o lo que es lo mismo recuperacion de calor, cuando lo leas aclrara algo tus ideas y sabras mejor si es B.C. O enfriadora
en la instalacion se aprecia, de las dos tuberias qué tienen las valvulas, una ya no se cual, a la derecha de la valvula, se ve que es de menor diametro, que en el lado izqu,igual es el retorno,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora con dos tubos frio o calor?? hace 11 años 5 meses #102503

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.377 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information