TEMA: Cada dia sé menos.

Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65425

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, hoy he estado viendo una Hitecsa antigua de R-22 y me he encontrado con ciertas dudas. El equipo es monofásico y la conexión del compresor sale directamente del contactor, fase a arranque, fase a marcha y neutro a comun, no hay condensador, sabeis como va esto?

Un Saludo.

PD: No pongo el modelo porque no aparece por ningun sitio.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65431

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Recuerdo que hay compresores monofasicos con 2 devanados ; el de arranque y marcha lo curioso de estos compresores es que el devanado de arranque lleva interiormente un rele de corte que desactiva el devanado de arranque en el momento que el motor gira. En la caja de bornas solo tienes el comun y las dos fases.
Yo me encontre una maquina de laboratorio que enfriaba unos reactivos y el compresor se conectaba de esta manera incluso recuerdo que la fase estaba punteada con un faston doble y alimentaba los dos devanados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65436

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
A ver si te sirve esto, saludos. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65441

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
pabloclimatic escribió:
Hola compañeros, hoy he estado viendo una Hitecsa antigua de R-22 y me he encontrado con ciertas dudas. El equipo es monofásico y la conexión del compresor sale directamente del contactor, fase a arranque, fase a marcha y neutro a comun, no hay condensador, sabeis como va esto?

Un Saludo.

PD: No pongo el modelo porque no aparece por ningun sitio.

Hola

¿Habría la posibilidad que no hubieras visto el condensador?

A veces lo cuelgan detrás del cuadro eléctrico y la conexión la hacen como tu dices, pero en este caso el primer cable seria la linea, el segundo el condensador y el tercero el neutro.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Mas que nada porque no conozco ningún Hitecsa con otros tipos de conexiones monofisitas, aparte de la estandard (que no quiere decir que Hitecsa no las use)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65454

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Puede que el compresor tenga un motor eléctrico con un interruptor centrífugo que al girar se abre y al detenerse se cierra, no se requiere condensador ni relé de arranque. Se emplea en algunos electrodomésticos.

SALUDOS
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65513

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
En el pdf que deje se ve ese tipo de conexiones.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65515

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
pablo en moratalaz habia una maquina asi . uno de los debanados de arranque se habre una ves que arranca .lo unico que tenia era un ratardo para el numero de arranques y no llevan condensador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65535

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Muy interesante,nunca me e encontrado este caso.

,.-4 ,.-4
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65569

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Muchas Gracias compañeros, aqui siempre se aprende algo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65575

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Roverman escribió:
Puede que el compresor tenga un motor eléctrico con un interruptor centrífugo que al girar se abre y al detenerse se cierra, no se requiere condensador ni relé de arranque. Se emplea en algunos electrodomésticos.

SALUDOS

Esto lo conozco,lo llamabamos lira de arranque.Era una chapa con forma de lira (la de música de Nerón) ligada al eje que parado estaba conectado y al arrancar,por la fuerza centrífuga,desconectaba.
Hace mucho que no lo veo y normalmente en motores eléctricos independientes.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65578

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
no conocia la lira ni de la musica de neron jejje
pero esto si me suena muy tipico de las bombas. en cuba al menos que se exportaban de rusia. es que en españa no hay muchos productos rusos. es que las bombas de agua casi todas tenian este sistema.lo conocia como interruptor centrifugo.creo que los motores de los compresores son polo sombra o debanado partido o asi pero vamos que este sistema existe y con mucha fiabilidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cada dia sé menos. hace 12 años 11 meses #65581

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
goldete escribió:
Recuerdo que hay compresores monofasicos con 2 devanados ; el de arranque y marcha lo curioso de estos compresores es que el devanado de arranque lleva interiormente un rele de corte que desactiva el devanado de arranque en el momento que el motor gira. En la caja de bornas solo tienes el comun y las dos fases.
Yo me encontre una maquina de laboratorio que enfriaba unos reactivos y el compresor se conectaba de esta manera incluso recuerdo que la fase estaba punteada con un faston doble y alimentaba los dos devanados.

amigaso goldete disculpame mi ignorancia pero me gustaría saber que es un ""un faston doble"" y en que casos , lugares o maquinas se usa eso

gracias y nuevamente disculpame la molestia


saludos desde bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.