TEMA: rendimiento enfriadora de agua climaveneta

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69030

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
joseb71 escribió:
hola climavent, hizo ya la presentacion en el foro,cuentanos algo de tu trabajo tus conocimientos, creo por lo que comentas, que tus conocimientos no son muy amplios en este campo,lo que no entiendo, es que personas sin los conocimientos basicos, esten en estos puestos de trabajo,si ni siquiera sabes por que no baja la temp del agua, que hacemos para decirte algunas de las razones por lo que puede ser,cuenta como es la instalacion si es por agua, o condensada por aire,saludos

joseb71 escribió:
goldete ati nunca te parace nada bien, se hable de lo que se hable,te rogaria guardes tus comentarios sobre mi persona, pues yo no lo he echo contigo,que si soy drastico,a ti no creo que te importe, lo que yo quiera decir, y menos para reprocharme lo que yo escriba,siempre que no sea contra ti,

Si tu opinas, porque no puede opinar el?. La verdad no lo entiendo.

Por cierto, siempre pense que los foros era para aprender unos de otros. Nunca me entero de nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69045

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola es que no es nadie, para decir que si soy drastico,yo de el no comente nada, y claro que puede opinar y participar, y hacer lo que quiera, y otra cosa es meterse directamente con la jente,que si aqui cabemos todos, claro que si, el otro dia con el tema de pascalin, no decia lo mismo,estaba encontra de que diera tantas explicaciones pascalin,y ahora va y me dice que soy drastico,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69162

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Las etapas entran con la temperatura de salida del agua del intercambiador y su diferencial de temperatura. Cuando una bobina esta excitada el compresor trabaja al 33%, cuando la que tiene tension es otra trabaja al 66% y cuando no esta alimentada ninguna a 100%. Todo esto es correcto, por lo tanto la placa esta bien (o eso parece). El manometro de baja que lleva la maquina parece estar roto. Con los "mios" la presion de baja ronda los 5 kg/cm2 (no voy a decirlo en temperatura que me pueden caer chuzos de punta) la descarga no sube de 15 kg/cm2. El recalentamiento es de 6 grados. Durante un par de minutos trabajo a 19 kg en alta, subio el consumo y bajo la temperatura hasta el punto de consigna, luego volvio a las andadas sin volver a entrar esa 2ª etapa a pesar de tener tension la bobina correspondiente. No se si me encuentro ante dos problemas distintos, que es lo que creo. La temperatura de consigna en frio es de 9 grados pero conforme va llegando al medio dia va subiendo poco a poco hasta llegar a los 14.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69172

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Puedes hacer una prueba,cuando la temperatura ves que no baja desconecta las etapas por un momento a ver que ocurre.
Tal vez (creo)pueda haber un problema en los actuadores de las regulaciones de Etapas.O que queden bloqueadas.
Solo por descartar si puedes hacer esa prueba y la maquina ves que enfria nuevamente ya se esta viendo por donde puede venir esa inastabilidad en el funcionamiento,ya que por momentos va bien y por momentos no.
Ya nos contaras ,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69174

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Saber el modelo de la maquina ayudaria bastante.
Una cosa que no he entendido es "La temperatura de consigna en frio es de 9 grados pero conforme va llegando al medio dia va subiendo poco a poco hasta llegar a los 14."¿el controlador va variando la temperatura de consigna?
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69175

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
He querido decir que a primera hora si que mantiene la temperatura de consigna que son 9 grados, pero a medida que va haciendo mas calor la temperatura de salida del intercambiador (de placas) va subiendo hasta los 14 grados.


Las bobinas no tienen tension, aun asi las desconecte manualmente y de paso comprobe que no estaban cortadas o cortocircuitadas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69176

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Si subo la temperatura de consigna hasta hacerla coincidir con la de salida del agua y luego voy bajando la del diferencial de temperatura (que viene configurada de casa a 4 grados) va excitando primero una bobina y luego otra, sin que se note cambio en el compresor. Luego si vuelvo a bajar hasta 5 grados la de consigna(recuerdo que la de salida del intercambiador esta alrededor de 14 grados) para que trabaje al 100 % va dejando de alimentar las bobinas en sentido inverso que antes hasta dejar las dos sin tension. Y para mi tristeza sin entrar esas 2ª y3ª etapa.
A pesar de que no entren las susodichas es posibleque las presiones me esten indicando otro problema, pues aun trabajando al 33% deberia trabajar a 5 kg baja y 18 kg alta aprox.?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69178

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Creo que el tema de las Etapas no funciona del todo bien pero ya dentro del compresor.
Si con el termostato has provocado que parcialice y no lo hace..... algo esta en el compresor que no va del todo.

Con un recalentamiento de 6 como dices esto tendria que ir BIEN,cuando trabaja al 100% dices que es cuando llega a la consigna de 9ºc entonces todo se complica a partir de cuando empieza a entrar las etapas que luego se queda asi con la capacidad disminuida!!!
Volviendo a lo que te sujeri antes,prueba de arrancar la maquina sin alimentar las etapas y obserba todo el comportamiento,tal vez a otro compañero se le ocurran mas comprobaciones pero me esta dando que pensar mucho esta fase del funcionamiento.
Suerte ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 9 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69179

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
climavent escribió:
Si subo la temperatura de consigna hasta hacerla coincidir con la de salida del agua y luego voy bajando la del diferencial de temperatura (que viene configurada de casa a 4 grados)

Ahora veo una cosa,si tienes un diferencial de 4 y la consigna es 9 pues entonces esta trabajando perfectamente.....9+4=13 y tienes 14ºc +/-
Entonces? ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69185

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Me he vuelto a liar. El controlador funciona perfectamente, las bobinas estan bien. No entran la 2ª y 3ª etapa, supongo que por fallo interno del compresor, ahora bien, puede tener esto algo que ver con que la presion de alta este demasiado baja?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69186

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Que presiones tenemos en el circuito? saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #69187

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola climavent,nos puedes decir la marca de compresor,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.