TEMA: rendimiento enfriadora de agua climaveneta

rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68904

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Es una climaveneta con un solo compresor semihermetico de 3 etapas. La condensacion es por aire y el problema es parece que no entran la 2ª y 3ª etapa(o eso creo) Supongo que las controlará un termostato EWDR 905 que hay detras de l placa de control. Esta mañana durante un minuto ha consumido alrededor de 100 amperios y ha bajado con alegria la temperatura del agua pero enseguida a vuelto a los 40 amperios y se ha metido el agua en 14 grados.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por clasificador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68912

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola climavent, hizo ya la presentacion en el foro,cuentanos algo de tu trabajo tus conocimientos, creo por lo que comentas, que tus conocimientos no son muy amplios en este campo,lo que no entiendo, es que personas sin los conocimientos basicos, esten en estos puestos de trabajo,si ni siquiera sabes por que no baja la temp del agua, que hacemos para decirte algunas de las razones por lo que puede ser,cuenta como es la instalacion si es por agua, o condensada por aire,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68916

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Joseb71 creo que no hay que ser tan drastico con los compañeros: es mi humilde opinion creo que en este foro cabe todo el mundo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68917

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Buenas, si que tengo experiencia en el sector. Empece hará unos 15 años con las conducciones de aire, luego trabaje en una empresa de asistencia tecnica a hosteleria, conlo cual toqué bastante rlas turbinas, hornos (llegué a ser servicio oficial para los telepizzas), camaras,
amasadoras fermentadoras, en fin todo lo que se pudiera arreglar. Lo que ocurre es que enfriadoras pues no he tocado muchas, y el problema se me escapa.
Es una climaveneta con un solo compresor semihermetico de 3 etapas. La condensacion es por aire y el problema es parece que no entran la 2ª y 3ª etapa(o eso creo) Supongo que las controlará un termostato EWDR 905 que hay detras de l placa de control. Esta mañana durante un minuto ha consumido alrededor de 100 amperios y ha bajado con alegria la temperatura del agua pero enseguida a vuelto a los 40 amperios y se ha metido el agua en 14 grados.
Esa es la exposicion, si ves que es exceso de preguntar, disculpa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68918

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola climavent, porque no miras el filtro de agua haber si va a estar de mierda hasta los ojos,una vez que limpies el filto mira otra vez las presiones de baja.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68919

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,has tomado presiones?
Con que refrigerante Trabaja?

Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68920

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Es posible que sea el filtro de agua? Cuando no baja la temperatura del agua y consume poco la temperatura del gas (407) es en baja 12 grados y en alta poco mas de 40 y en el intercambiador solo hay un salto termico de escasos 2 grados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68921

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Veo que no eres frigorista,es muy complicado y peligroso estar a cargo de una maquina como la que tienes a cargo y ni siquiera tienes manometros.
Preguntas cosas que demuestran un gran desconocimiento y aunque estas muy preocupado en querer hacer las cosas bien no te bastara con la intencion.

Yo en tu lugar si depende tu puesto de trabajo en esto seria buscar ayuda con un profesional de tu zona,por otro lado ponte al dia en la profesion.Completa tus estudios y asi conservaras este trabajo y los que vengan si quieres mantenerte en este oficio.

Te pido que tomes estas palabras como un consejo SANO no como una critica,espero que puedas conservar tu trabajo y que te puedas perfeccionar en el oficio por el bien de TODOS ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68922

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Lo de que no tengo manometros supongo que lo habras intuido con tus años de experiencia, te equivocas. Pero por lo que veo yo tambien me he equivocado. Adios y gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68923

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Climavet, te movi el post a esta sala para que este mejor localizado, ya que deduzco que es de climatización.

En segundo lugar, por la poca información que disponemos podemos confundirnos y apreciar lo que es diferente, con lo que pienso que no te deberias de tomar a mal algun comentario que no corresponda con la realidad.

Y en tercer lugar si nos dices el modelo de equipo, talvez podamos saber sus limites y margen de funcionamiento, para poder aconsejarte mejor.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68929

  • climavent
  • Avatar de climavent
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Gracias Pascalin, por lo menos por ser amable. En referencia al "enfado" tengo que aclarar que no hay tal, sino sorpresa. Es posible que o sea un frigorista tan fantastico como algunos, aunque te prometo que he trabajado mucho en el sector y mis clientes me recomiendan normalmente, sera por "mis buenas intenciones", tambien es posible que me haya expresado mal, es la primera vez que escribo en un foro, pero por lo que he visto ante la duda "cañazo". Seguro que esta enfriadora se me queda grande, pues nada me ire a mi casa.
He hecho maniobras electricas de otras mas pequeñas asi como de aires acondicionado, pero.... me vuelvo a equivocar justificandome.

Gracias por la amabilidad otra vez, y ya de paso aclarame como puedo hacer para borrarme que veo la opcion y me daba verguenza preguntar no sea que parezca un inutil en est de internet y no debiera ni tenerlo. Disculpa y gracias de verdad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 9 meses #68934

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Pues ahora que lo dices no tengo ni idea de como se borra uno de aqui, a lo mejor es como una secta que cuando entras te enganchas que es lo que me paso a mi ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Bromas aparte, el estar dado de alta no implica nada, ni se manda propaganda ni nada de nada.

Te da la oportunidad de bajarte cualquier documento que precises en un futuro, aunque no participes en los debates.

Y si algun dia te decides a participar, seras bien venido sin ninguna condición.

Espero que no te deje un mal sabor de boca tu experiencia y podamos compartir algunas de estas ,.-50 algun dia.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information