• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: reconversion de r22 r422d

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 8 meses #69963

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Se me ocurre que ese gas nuevo ha destrozado las juntas de la válvula de 4 vías, cuando menos.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 8 meses #69976

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
una pregunta, como tienes la presion en alta, que consumo tiene la maquina con respecto al nominal, si la presion de alta no es muy alta, entonces no tienes tapon, la maquina deberia subir mucho en alta y parar por presostato, si es una presion de alta baja, com`prueba que la evaporadora funciona, filtros de aire, evaporador, motor ventilador, si gira, si gira correcto, o la turbina esta sucia,
cuentanos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 8 meses #70001

  • fido77
  • Avatar de fido77
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
pepe_elpata escribió:
Hola

Se me ocurre que ese gas nuevo ha destrozado las juntas de la válvula de 4 vías, cuando menos.

Es esto posible??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 8 meses #70007

  • michael
  • Avatar de michael
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola quetal atodos gracias por vuestra respuestas, e puesto la maquina en calor y funciona poco tienpo y se para por alta,respecto alconsumo mominal no lo se porque las carasteristicas no estan muy claras. pero enpieza a funcionar 15amp.iva en aumento y se para con 20amp. y e obcervado que la presion de alta es muy alta y inestable que llega a 2,8 mpa y se para. ahora la presion de baja enfuncionamiento es de 0,4 mpa y va en aumento asta los 0,6 mpa y se para la maquina a/a. bueno la presiones de la maquina en reposo es de 1 mpa en baja y de 1 mpa en alta, osea iguales.ya no lo oigo que regresa el refrigerante de gope, ahora regresa muy suave asta igualar las presiones. todo esto estando la maquina en calor. respecto alas temperaturas en funcionando la maquina es: -5 gados o +5 grados en baja y en alta + 55 grados o 60 gados,es muy inestable, estas son las temperaturas del manometro vale. bueno repecto al funcionamiento en frio ya saveis como funciona no? a bueno una cosa el consumo de la maquina en frio es de 13 amp. y va decendiendo asta alcansar los 5 amp.y se queda estable, funcionando y funcionando sin parar pero claro que no enfria nada. gracias atodos otraves y asta pronto,espero respuestas gracias. ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 8 meses #70020

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
La evaporadora sopla aire?esta limpia la bateria interior?gira correctamente el ventilador interior?supongo que sera trifasica.
Ya no se escucha el ruido del refrigerante al parar porque la valvula de cuatro vias esta en reposo,lo del ruido ese es normal trabajando en frio.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 11 años 3 meses #104235

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information