TEMA: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 8 meses #72505

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
O pones como bien dices la temperatura a traves de la sonda de aspiración, a traves de la sonda del mando, o siempre a unas malas darle la señal de arranque a través de un termostato anexo que coloques.

Otra cosa has comprobado que la temperatura que mide la sonda sea correcta, es decir desde el mando has comprobado la temperatura que mide la sonda, comparandola con un termometro.

Otra opción es que la maquina valla muy sobrada de potencia, y con poco que arranque pare y tarde luego mas en arrancar
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 8 meses #72556

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 270
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Cubichi,
Te dejo el teléfono del servicio técnico de Hitachi- Barcelona,
de momento están, si no, pregunta a Afrisa Disco.
Otra cosa (Igual es una chorrada), ¿No será que la ponen en automático frio-calor?, eso no funciona bien, tiene mucho diferencial…
Frigicoll-Hitachi TL 93 480 33 22.
Afruisa -Disco TL 93 433 57 70 Aquí preguntas quien lleva el servicio.

Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 8 meses #72566

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Gracias a todos,las maquinas estan bien dimensionadas,retorno por plenum como es habitual en viviendas,con ambas sondas hace lo mismo,trabajando siempre o en frio o calor,yo me inclino por que tiene demasiado diferencial programado,espero que se este se pueda desactivar como en la Mitsubishi que me comenta un compañero,el problema es que frigicoll ya no representa a Hitachi (antes montaba muchas cuando lo llevaban ellos),tratare de localizar un SAT que me ayude,si alquien conoce a uno capaz x fa que me lo facilite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 8 meses #72583

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si te pasa en modo frio y en modo calor, pudiera ser que no tengas bien los retornos.
Si te pasa solo en modo calor, pudieras ser que sea la resta de los 4º grados por el tema de la estratificacion del aire.
Pero si configuras la sonda al mando la lectura es la real, si va bien claro esta.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 8 meses #72587

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo he estado reparando unas Hitachi hace un par de días y me han atendido desde el SAT de Frigicoll en el 934803322
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 7 meses #73936

  • Pugi
  • Avatar de Pugi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola!
Yo soy nuevo en el foro... pero con algo de experiencia en estas màquinas... te comento es muy importante que si activas la sonda del termostatos a traves del parametro C8 del Service 01 a opción 01 pongas el parametro B1( 4 grados de gradiente en bomba de calor) en 01 tambien ya que sino trabajaras con sonda real i 4 grados mas o sea que asaran... si crees que puedo ser de ayuda comentame mas tu problema...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 7 meses #73966

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Pugi escribió:
Hola!
Yo soy nuevo en el foro... pero con algo de experiencia en estas màquinas... te comento es muy importante que si activas la sonda del termostatos a traves del parametro C8 del Service 01 a opción 01 pongas el parametro B1( 4 grados de gradiente en bomba de calor) en 01 tambien ya que sino trabajaras con sonda real i 4 grados mas o sea que asaran... si crees que puedo ser de ayuda comentame mas tu problema...
Muchas gracias Pugi,no hay forma de tocar el diferencial de temperatura para que cuando llegue a la temperatura de consigna por ejemplo en frio si esta en 24 º hasta que no llega a 26 no vuelve a generar potencia en el compresor ,las maquinas que son identicas ,son inverter y hacen lo mismo,crea una sensación termica muy desagradable.No se que opinas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 7 meses #73972

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
cubichi escribió:
Pugi escribió:
Hola!
Yo soy nuevo en el foro... pero con algo de experiencia en estas màquinas... te comento es muy importante que si activas la sonda del termostatos a traves del parametro C8 del Service 01 a opción 01 pongas el parametro B1( 4 grados de gradiente en bomba de calor) en 01 tambien ya que sino trabajaras con sonda real i 4 grados mas o sea que asaran... si crees que puedo ser de ayuda comentame mas tu problema...
Muchas gracias Pugi,no hay forma de tocar el diferencial de temperatura para que cuando llegue a la temperatura de consigna por ejemplo en frio si esta en 24 º hasta que no llega a 26 no vuelve a generar potencia en el compresor ,las maquinas que son identicas ,son inverter y hacen lo mismo,crea una sensación termica muy desagradable.No se que opinas.
Quise decir que lo que que esta pasando es el ejemplo que puse,cuando esta a 22 la temp de consigna hasta que no llega a 26 no vuelve a generar potencia frogorifica y me gustaria disminuir ese diferencial ya que es una sensación desagradable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 7 meses #73985

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como te dije no hay forma a través de la electrónica de la maquina, lo unico un termostato auxiliar me de señal de arranque a través del conector cn7 (creo de cabeza) de la evaporadora.

Si estas interesado miro seguro el conector y te lo digo fijo

Tuve el mismo problema con un cliente y fue la única solución

Espero ayudarte
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 7 meses #74000

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pugi escribió:
Hola!
Yo soy nuevo en el foro... pero con algo de experiencia en estas màquinas... te comento es muy importante que si activas la sonda del termostatos a traves del parametro C8 del Service 01 a opción 01 pongas el parametro B1( 4 grados de gradiente en bomba de calor) en 01 tambien ya que sino trabajaras con sonda real i 4 grados mas o sea que asaran... si crees que puedo ser de ayuda comentame mas tu problema...

Pugi bienvenido al foro.

Tal como dices, es asi, pero esta opcion de los 4º viene de fabrica

Si el techo es bajo se asaran. pero si es alto tendran los pies frios por darle un nombre.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 7 meses #74036

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
pepekelvin escribió:
Como te dije no hay forma a través de la electrónica de la maquina, lo unico un termostato auxiliar me de señal de arranque a través del conector cn7 (creo de cabeza) de la evaporadora.

Si estas interesado miro seguro el conector y te lo digo fijo

Tuve el mismo problema con un cliente y fue la única solución

Espero ayudarte[/qSi que me interesa,las maquinas las tengo en una segunda vivienda y se me queda cara de g... dedicandome a esto y no poder solucionar.Gracias por la ayuda a todos.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por cubichi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 7 meses #74296

  • Pugi
  • Avatar de Pugi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Desgraciadamente no se puede reducir el diferencial en los últimos modelos ya es otra cosa.. pero en lo que tienes tu pues eso.. con el parametro b1 a 0 (defecto) tienes estos 4 grados... en retornos por el suelo o locales especiales se tienes de poner el b1 a 01 y trabajaras mejor.Si pones 22 la maquina trabajara entre 20 a 22 de la lectura de sonda. Si tienes problemas dime algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.