Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70113

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Hola amigos,tengo dos Hitachi 1x1 de conductos instaladas en plantas distintas de una vivienda,hace aprox 4 años,son DC inverter R 410,he notado que en ambos ciclos(frio o calor)al alcanzar la temperatura de consigna, tiene un diferencial de temperatura muy grande y esto provoca una desagradable sensación termica,como podria encontrar el manual de intervención tecnica ,a ver si pudiera modificar ese parametro,ya que en el instalación no vienen.Graciass de ante mano.Las Uds interiores son RPI 30FSNE y la exterior RAS 3HVRNE,el mando es el PC-P1HE
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70129

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
no entiendo, a que diferencial te refieres? en la aspiracion y expulsion del aire, o la temperatura de las plantas que es distinta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70142

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Creo que se refiere a que cuando para por temperatura la máquina, para que vuelva a arrancar pasa mucho tiempo / demasiados grados de dferencia

saludoss
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70145

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
asegurate que la configuracion para dos interiores esta correcta, una debe ser maestra y otra esclava, prueba si este manual te nsirve Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70146

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
spiritlight9k escribió:
Creo que se refiere a que cuando para por temperatura la máquina, para que vuelva a arrancar pasa mucho tiempo / demasiados grados de dferencia

saludoss
Ha eso mismo me refiero exactamente,hay un difrencial de temperatura muy alto para que vuelva a arrancar o revolucionar el compresor de nuevo y llegue a la temperatura de consigana de nuevo.pienso que es problema de ajuste en la configuración del diferncial de temperatura y puede que ademas sea un defecto de diseño que no se pueda corregir,si alguien puede aportar alguna idea lo agradecere.Gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70147

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
galan escribió:
asegurate que la configuracion para dos interiores esta correcta, una debe ser maestra y otra esclava, prueba si este manual te nsirve Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Las maquinas son 1x1 y estan independientes y a ambas le pasa lo mismo,el diferencial al que me refiero es al de temperatura para marcha paro por el termostato.Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70197

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
en este modelo no lo se, pero en las panasonic de conductos, se puede configurar para que la sonda que detecte la temperatura ambiente la ejerza una que tiene el mando, o otra que hay en el retorno del conducto, intenta hablar con frigicoll, y consulta si tiene esta opcion, con cual viene por defecto y como cambiarla
de todas formas al ser inverter, ni siquiera deberia parar, simplemente regular para adaptarse a la demanda, se que tienen otra configuracion para la presion del ventilador interior, voy a buscarla y te la. mando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70206

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Es este el que tienes?


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 9 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70210

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
galan escribió:
en este modelo no lo se, pero en las panasonic de conductos, se puede configurar para que la sonda que detecte la temperatura ambiente la ejerza una que tiene el mando, o otra que hay en el retorno del conducto, intenta hablar con frigicoll, y consulta si tiene esta opcion, con cual viene por defecto y como cambiarla
de todas formas al ser inverter, ni siquiera deberia parar, simplemente regular para adaptarse a la demanda, se que tienen otra configuracion para la presion del ventilador interior, voy a buscarla y te la. mando
Gracias Galan,uno de los problemas es que frigicoll ya no es el distribuidor de Hitachi ,en el manual del mando que le tengo viene como cambiar las tomas de temp de la sonda del mando a la del conducto y lo he hecho y nada,yo creo que es problema del diseño del software del microprocesador o ajustes del mismo ya que con ambas sondas funciona igual.Seguiremos investigando.Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 9 meses #70211

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
pepe_elpata escribió:
Hola

Es este el que tienes?


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Gracias ,si este es el que tengo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 8 meses #72415

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Recupero este hilo ya que cuando lo abri era agosto ,a ver si alquien ahora puede aconsejarme en la solución.Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda para ajuste en Hitachi RAS 3HVRNE hace 12 años 8 meses #72435

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola en una ocasión tuve el mismo problema con una mitsubishi de conductos. Llamé al servicio tecnico y me lo solucionaron. Te dejo la respuesta que me dieron por si te sirve.
" Respecto a su consulta, para desactivar el ajuste de los 4 grados debe
> cambiar el micro-interruptor SW1 patilla 6 a OFF de la placa de control de
> la unidad interior"