TEMA: Ayuda chic@s... GB-50A

Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70736

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Se me cae la cara de verguenza tener que pedirles ayudar despues de no pasar por aqui en meses la verdad. Pero es que realmente les necesito 2_._
jejeje

Les paso a comentar tenemos una instalación la cual, va todo controlada por un PC, el cual va controlado por 3 GB-50A de mitsubishi electric, esos 3 GB50 van con un cable RJ-45 que va comunicado a un swith, ese swith a un router y el router a un PC. Hasta el día de hoy estaba directamente del swith al pc y no daba problema, ya sabéis casualidades de la vida voy simplemente a una cosa que debería de tardar 5 minutos y me pego 4 horas debido a que uno de los GB-50 me daba error (No tenia documentacion; pero intui que era algo de fallo de comunicacion ya que en el PC no me llegaba la señal de ese GB-50.

Alguien ha echo algo similar con los GB-50A y podria explicarme mas o menos el funcionamiento de ellos y si tiene documentacion se lo agradesco.

Gracias :) ,.-16
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70741

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Bueno te comento un poco asta donde llego,el tema de informatica y comunicaciones se ocupa el informatico de nuestro taller y yo del swith hacia la instalacion de clima.
Cada g-50 tiene un ip propia(que se asigna con con los microinteruptores del gb-50a) y la manera mas facil de empezar a descartar de donde viene el problema es el siguiente:
Te presentas alli con un portatil,y o bien con un cable cruzado utp RJ-45 macho en cada punta,o un cable normal pero te debes de conectar en el swith antes del router(con el cruzado te puedes conectar directamente al g-50).
Si tienes identificado el g-50 que te falla te conectas con el cable de unas de las dos maneras que te e comentado,y habres el explorador de internet y en la barra de direcciones pones,192.168.1.1 si no conectas pruebas esta otra192.168.1.2 y si no conectas pruebas192.168.1.3 al tener 3 g-50 deberia de ser alguna de estas(si te conectas atrabes de swith puedes que te conectes a uno de los g-50 que funciona correctamente),si lo haces con un cable cruzado te dara fallo de conexion asta que pongas la direccion correcta.

Cuando consigas conectar con el g-50 que te falla miras que el propio g-50 se conecte con sus exteriores y te muestre la informacion de sus interiores y si todo esta correcto sabes que el error lo tienes desde el g-50 hacia el swith o hacia el router en adelante,con un comprobador de cabes utp,deberias de comprebar que los cables de comunicacion estan bien desde el puente desde el g-50 al swith,ya que si los otros g-50 consiguen conectar con el pc los otros cables estan descartados.

Es un poco lioso de explicar pero en realidad es facil de descartar.


Si es algo de configuracion del tg-2000 ya eso se me escapa de las manos
o de control KNX o cualquier otro protocolo de comunicacion... de eso se encarga el informatico de mi taller(y la mejor manera que que no te pasen la pelota de que el fallo es tuyo el comunicarte con el g-50 directamente y comprobar el cable fisico esta bien)


UN saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70742

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Olvida las direcciones ip que te e dado que ahora recuerdo que van acompañadas de na direccion mas larga pero con esos numeros.... espera a ver si las encuentro.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70745

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Hay te dejo los manuales y en su interior las direcciones correctas.

Un saludo.


www.megaupload.com/?d=3BARJ494
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70746

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Segun vi, estan los 3 g-50 a 192.168.1.1 tienen todos la misma ip. Y hasta hoy estaban funcionando sin el router. Usamos el TG-2000 y la configuración se supone que esta bien que vinieron a configurarlo de mitsubishi
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 12 años 8 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70766

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Pues puede que tengas hay el error,lo que no se si se puede cambiar la ip del gb-50a atraves de la configuracion y por eso no han tocado los swith.
Nosotros la primera instalacion que hicimos utilicemos es tg-2000,pero todas las demas instalaciones que hemos hecho la visualizacion la crea nuestra empresa atraves de KNX,y siempre siempre configuramos los gb-50a
con ip diferentes.
No se si con el tg-2000 y sin router no hiciese falta configurar las ip,lo desconozco.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70767

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Hola ,

lo que comenta escalofrios es totalmente cierto , solo añadir las direcciones ip de los GBs se pueden modificar de los switch de los GBs
o desde la funcion web de configuracion inicial.

http://direccionIP/g-50/es/administrator.html

usario=initial contraseña=init ( si no los han cambiado)

Lo que quiero decir es que lo habran cambiado de ahi por que si no los otros dos tampoco irian.
Comprueba la tension de alimentacion del GB que no funciona.
Hazle un reset , corta corriente y vuelve a conectar , desconecta el cable de red y vuelve a connectar para ver los leds si encienden y comunica

Y yo seguira con los pasos que te a dado escalofrios.

Y suerte que la electronica es muy especial
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70802

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
EsCaLoFrIoS escribió:
Pues puede que tengas hay el error,lo que no se si se puede cambiar la ip del gb-50a atraves de la configuracion y por eso no han tocado los swith.
Nosotros la primera instalacion que hicimos utilicemos es tg-2000,pero todas las demas instalaciones que hemos hecho la visualizacion la crea nuestra empresa atraves de KNX,y siempre siempre configuramos los gb-50a
con ip diferentes.
No se si con el tg-2000 y sin router no hiciese falta configurar las ip,lo desconozco.

Segun tengo entendido si se puede configurar y es lo que creo que esta echo, sino no me explico como es que hasta el dia de hoy han estado funcionando (1año aprox)
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70804

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Beteu escribió:
Hola ,

lo que comenta escalofrios es totalmente cierto , solo añadir las direcciones ip de los GBs se pueden modificar de los switch de los GBs
o desde la funcion web de configuracion inicial.

http://direccionIP/g-50/es/administrator.html

usario=initial contraseña=init ( si no los han cambiado)

Lo que quiero decir es que lo habran cambiado de ahi por que si no los otros dos tampoco irian.
Comprueba la tension de alimentacion del GB que no funciona.
Hazle un reset , corta corriente y vuelve a conectar , desconecta el cable de red y vuelve a connectar para ver los leds si encienden y comunica

Y yo seguira con los pasos que te a dado escalofrios.

Y suerte que la electronica es muy especial
Gracias, he realizado ya todo eso, y probe a cambiar un RJ de otro GB y me daba error pues las plantas que correspondian ese GB, nose si me explico :S
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70813

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Es lo que te dice bteu y escalofrios.

Te aconsejo tambien lo hagas desde tu portatil.

Seguro que la han cambiando y han puesto una que este en el rango de ip's de la oficina. Sino la sabes dificilmente podras entrar.Si es asi fuerza una con los dips y entras con esa, y veras la que hay puesta.

Pero 1º miraria si le llega tension al big 50, se alimenta atraves del bus (24 a 30v DC)

Has mirado si le llega tension?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70814

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Si, tension le llega
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda chic@s... GB-50A hace 12 años 8 meses #70816

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Has reiniciado el TG2000?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.291 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information