• Página:
  • 1

TEMA: planta enfriadora insuficienbte?

planta enfriadora insuficienbte? hace 12 años 7 meses #71625

  • grumete
  • Avatar de grumete
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas. Acabo de llegar al Foro y me preguntaba si podría aqui realizar mis cosnultas de grumetillo en el mundillo de la refrigeración.

Ahí va la primera.
Tengo una instalación cuya planta enfriadora se diseño con 7-12 pero a la que le han añadido mas unidades terminales de las previstas. Resultado? la planta se queda pequeña. Mi pregunta es ¿ cual es el resultado de esta situación en la practica? es decir si llega el agua a 15 grados en retorno, la planta hará lo que pueda y como mucho da agua a 10º ? como afecta a su rendimiento?

En fin, preguntas teoricas cuyo efecto en la practica no sé muy bien prever...
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: planta enfriadora insuficienbte? hace 12 años 7 meses #71626

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
La potencia del equipo es la clave, si la suma de los servicios añadidos mas los originales supera la potencia nominal de la máquina, sucederá que el equipo no parará de trabajar al no ser capaz de surtir la demanda de frío puntual. Si la ingeniería se ha pasado en sus cálculos el equipo llegará hasta donde puede, no mas.
De la potencia declarada por el fabricante, tienes un leve margen por arriba "de propina". Ese margen no superará nunca el diez por ciento de lo declarado.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: planta enfriadora insuficienbte? hace 12 años 7 meses #71628

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Pon en marcha solo las unidades terminales cuya potencia sea la potencia de la planta enfriadora , y comprueba el rendimiento.
Si asi tampoco rinde algo pasa en esa instalacion.
Añade por favor mas datos , como , tipo de refrigerante , presiones de trabajo , temperaturas de trabajo.......

Ya nos cuentas !
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: planta enfriadora insuficienbte? hace 12 años 7 meses #71660

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Comprueba los datos que te piden los compañeros, saber el factor de simultaneidad es importante, pero si tienes todos los servicios a la vez y la central es pequeña tendras incrementos de temperatura y presión con sus consecuentes problemas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: planta enfriadora insuficienbte? hace 12 años 7 meses #71706

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y como es la enfriadora condensada por agua o por aire,como te dicen prueba con menos equipos los que tenia antes y comprobar como se comporta si baja la temp del agua o no,
tendrias que hacer unas operaciones para saber el rendimiento de dicha maquina, el cop, eficiencia energetica calculo de rendimiento, de una instalacion calculo de la potencia de una maquina de A/A
COMPROBAR PRESIONES HR salida de aire todos los parametros, aire o agua fria,, vas a un digrama de psicometria y por diferencia de entalpia, sacas el calor total de absorcion, o aporte, lo pasasa w y lo divides por el consumo en w que tienes en la instalacion, compresor ventiladores bombas etc, y lo que te es el cop que es el rendimiento,
¿esta limpio el condensador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: planta enfriadora insuficienbte? hace 12 años 7 meses #71762

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Si con las unidades justas no te rinde tienes algun problema , ya te comentan los compañeros las opciones a mirar.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: planta enfriadora insuficienbte? hace 11 años 3 meses #104320

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information