TEMA: Climatizar Nave

Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71978

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Me han pedido consejo para climatizar una nave de 200mts cuadrados y unos 5 mts de altura. Está en Sevilla, por lo que la temperatura exterior rondará los 40ºcentígrados. No se necesita calefacción. La nave pertenece a un centro de formación donde se realizan labores de soldadura, por lo que se sobrepasan los 50º en el interior los días de mucho calor. El aire hay que renovarlo constantemente, por lo que he pensado en el enfriamiento evaporativo, pero no tengo experiencia en espacios tan grandes. Me gustaría conocer vuestras opiniones, gracias.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71981

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
hola Juan Carlos, a qué llamas enfriamiento evaporativo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71982

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Basicamente es hacer pasar una corriente de aire através de una zona húmeda para que el agua evapore disipando calor del aire e introducir este en la zona a climatizar.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71983

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Ojú, que caló. 50ºC en el interior? Con evaporativos en Sevilla me imagino que bajaras 5 o 6 ºC. Se te quedará muy calentito todavía.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71985

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hasta donde te dejan llegar con el presupuesto? y que temperatura quieren dentro de la nave? con los humidificadores no conseguiras bajar mucho la temperatura, yo si se puede, pondrìa un equipo roof-top con freecoling y tubo de chapa con toberas en impulsiòn a lo largo de la nave.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71986

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Muchos de los sistemas empleados en la expo de Sevilla del 92 fue ese y la verdad.... se notaba el calor bastante.

Ese sistema funciona por la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, por lo que a mayor humedad ambiente peor rendimiento.

Esta muy bien donde no hay apenas humedad, pero en Sevilla,,,va a ser que no.




Aqui se ve muy bien su funcionamiento

http://sumair.ventilacion.com/refrigeracion/
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 8 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71989

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Asi es la HUMEDAD RELATIVA
Agarras dos Termometros, uno lo envuelves en un trapo y lo sumerjes en un vaso con agua, de forma que la parte que sensa la temperatura, este siempre humedo, La Lectura de ese Termometro es el "famoso" "TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO". El Otro Termometro sin ponerle nada te da "el otro famoso" "TEMPERATURA DE BULBO SECO"
Luego hay tablas, que con la Temperatura de Bulbo Seco y La Diferencia de Temperatura entre los dos, sacas la HUMEDAD RELATIVA.
escribo esto para que esto quede CLARO

NUNCA EVAPORANDO AGUA ESTARAS POR DEBAJO DE LA "TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO"

SOLO PODRAS BAJAR ESA DIFERENCIA DE TEMPERATURA A LA QUE TIENE EL "TERMOMETRO DE BULBO SECO"

Ese Sistema solo funciona en sitios de Humedades Relativas Bajas, hablo de 55% o menor, para tener unas "temperaturas.

Aqui en Venezuela tenemos Dos estaciones Climaticas, SECANO y LLUVIANO.
En la epoca de lluvia las Torres, Condensadores etc. Evaporativas No Sirven Para UN CARAJO
www.fiberglasscolombia.com/admin/assetma...otas/aire/NTAA60.pdf
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71990

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ahora al Problema
Como No Puede haber Acumulacion de Humo de las Soldaduras, y si es con Oxigeno y Acetileno, peor, por riesgo de explosion, NO SE PODRA INSTALAR UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ESTANDAR O DE USO NORMAL.
Va A Haber Casi el 100% de Aire Exterior Enfriado.
No Va A Haber Retorno.
El Equipo se debe de diseñar como los de los Quirofanos, la Unidad Condensadora es el DOBLE de capacidad de La Unidad Evaporadora.
Otro Punto Importante, es que los sitios de enseñanza de la soldadura, esten localizado para instalar Campanas, Ducteria y Extraccion Forzada para sacar puntualmente estos humos, se ahorraria energia y mucha menos contaminacion.
Mañana leo algo de la ASHRAE sobre esta aplicacion y lo coloco.
Esta la salud de los Instructores y Alumnos por el medio.
Aunque en ingles, traen dibujitos
www.sentryair.com/specs/Welding-Fume-Extractor-Arm-300-WFE.htm
www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_iii/otm_iii_3.html

Copiar, Pegar en GOOGLE TRANSLATE o pedir paginas traducidas.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71991

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola compañero con el enfriamiento Evaporativo ya puedes comprarle mejor a los alumnos un pay pay.

por no decir que no te lo permiten es un alto riesgo de legionela ya sabes de 27 a 45 grados la legionela cantando regeton
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71998

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Efectivamente,el enfriamiento evaporativo directo no esta permitido en locales con actividad humana,amen de lo de la legionela,la humedad relativa estaria muy por encima del 6o% en verano que marca el RITE IT 1.4.1.1,como decimos en mi tierra mejor olvidate de esa jeva (tia,novia,etc)que no te conviene.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #71999

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Consulta con esta gente.Son fabricantes.

www.monfri.com/

Yo lo he visto funcionando en hornos de panadería y la verdad es que no es frio pero se agradece mucho ese rebaje de temperatura en un ambiente tan calido.No es caro y el tema legionela me parece (atención,me parece,no lo sé a ciencia cierta,consúltalo)que está resuelto,ya que el agua no está estancada,está en continuo movimiento y renovación.

Tenía algo de información pero la he perdido,tenían unos folletos explicativos muy completos,quizás te lo puedan enviar por correo.Me parece que son de Córdoba.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Climatizar Nave hace 12 años 8 meses #72004

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias a todos por vuestras opiniones. Yo también creía que este tipo de "climatización" no estaba dentro del grupo de riesgo de legionela, pero lo revisaré. Efectivamente, no se enfriará mucho la nave con este sistema, pero teniendo en cuenta la continua renovación del aire, veo poco ético enfriar por compresión un aire que lo tiro al exterior a los pocos segundos. ¿Que alternativa proponeis, que usais en estos casos? Gracias de nuevo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.