ya que la nave tiene tanta altura, hay bastante diferencia de temperatura entre el techo y el suelo. quizas dirigiendo las corrientes de aire para eliminar el aire superior (mas caliente) o con más extraccion conseguirias eliminar parte de las cargas térmicas de manera económica, considerando ademas sistemas como el de aislar las cabinas de soldadura y sumando un aporte de frio, como por ejemplo el evaporativo que tanto te gusta.
pienso que no hay una gran solucion, sino varias pequeñas ayudas que en conjunto serán tu solución.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Siento haber dejado tanto tiempo este post abierto, pero terminé el curso hace año y medio y aún no he vuelto. Menos mal que Clasificador no ha visto este post todavía, si no me cuelga por donde más duele. Puede que vuelva en unos meses a impartir otro curso aquí, así que os mantendré informados. La idea del nebulizador no me convence, ya que se usará en un local con maquinaria, gracias a todos por vuestro interés y espero poder terminar este post algún día, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Yo pondria enfriamiento evaporativo, y como vas a reducir temperatura, pondria una enfriadora, ya no tendria que ser tan grande, y sus unidades terminales; en despachos y aulas fancoils, y en el taller aerotermos.
Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.