• Página:
  • 1

TEMA: Enfriadora SDHV19 de Saunier Duval bloqueada

Enfriadora SDHV19 de Saunier Duval bloqueada hace 12 años 7 meses #72529

  • esecrespi
  • Avatar de esecrespi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenas a todos.

Tengo una enfriadora Saunier Duval SDHV19 y está completamente bloqueada. La paré para limpiar el filtro del circuito de agua y al rearmarla se quedó parada completamente. no hace nada. En el display aparece la temperatura ambiente en vez de la del agua y no arranca ni la bomba. No aparece ningun mensaje de error como tal, pero si pulsas el botón ON aparece el codigo 07, el cual no viene en ningún manual de esta máquina.

No hay forma de arrancarla.

¿Puede ser un error de configuración?

Es una enfriadora que no entiendo muy bien su funcionamiento.

Esta máquina se controla desde el display de la enfriadora, de ella cuelgan 3 fancoil totalmente independientes con sus termostatos independientes y que no están conectados con la enfriadora.

Un saludo.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por esecrespi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora SDHV19 de Saunier Duval bloqueada hace 12 años 7 meses #72546

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El codigo 07 no existe, ¿no sera F7? este codigo indica que la unidad esta parada por bajas temperaturas o altas temperaturas en modo bomba. lo cual significa que esta en modo calor y no frio(es una alarma informativa).
Dentro de los codigos de averia con el 7 tienes el H7 que es fallo de sonda externa de agua, C7 fallo de sonda de agua caliente, T7 fallo de sonda de retorno de agua. Como observaras el 7 son fallos de sonda,verifica las sondas o simplemente que esta en modo calor y no entra por temperatura exterior fuera de rango. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora SDHV19 de Saunier Duval bloqueada hace 12 años 7 meses #72549

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
goldete escribió:
El codigo 07 no existe, ¿no sera F7? este codigo indica que la unidad esta parada por bajas temperaturas o altas temperaturas en modo bomba. lo cual significa que esta en modo calor y no frio(es una alarma informativa).
Dentro de los codigos de averia con el 7 tienes el H7 que es fallo de sonda externa de agua, C7 fallo de sonda de agua caliente, T7 fallo de sonda de retorno de agua. Como observaras el 7 son fallos de sonda,verifica las sondas o simplemente que esta en modo calor y no entra por temperatura exterior fuera de rango. Un saludo

Con compañeros asi uno se hace adicto a forofrio.... :kiss:
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora SDHV19 de Saunier Duval bloqueada hace 12 años 7 meses #72567

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola,
Ya que la parastes tu mismo; Mira de purgar el aire que te ha podido entrar en el circuito (Dentro de máquina en algún purgador que tenga).
-Haz como los informáticos quita tensión 5 mtos.
-Rearma todo lo rearmable.

Saludos
,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora SDHV19 de Saunier Duval bloqueada hace 12 años 7 meses #72588

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Creo que también te puede estar indicando fallo en el detector de flujo.

Comprueba que la bomba no este bloqueada.


saludos
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora SDHV19 de Saunier Duval bloqueada hace 12 años 7 meses #72607

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
aparte de mirar si la bomba funciona mira el detector de flujo si da paso de corriente
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora SDHV19 de Saunier Duval bloqueada hace 11 años 3 meses #104409

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information