• Página:
  • 1

TEMA: gas 407

gas 407 hace 12 años 7 meses #73144

  • gabriel segovia
  • Avatar de gabriel segovia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola amigos de foro frio !!!! tengo un problema en una unidad condensadora q fueron otros tecnicos y le pusieron R12 a la unidad cond.. y el cliente dice q anda mal .obvio q saque la unidad y me la lleve al taller ,en la placa dice q lleva R407. LE SACO TODO EL GAS Y LUEGO LE HAGO UN BUEN VACIO MI PREGUNTA ESSSSSSSS LE PUEDO PONER R22 ES COMPATIBLE ? O NECESITO SI O SI R407?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 12 años 7 meses #73145

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Pues tendrás que quitar todo el R12 que tiene y mirar si no se ha contaminado el aceite, te valdría¿? pues nose,

El R22 tiene propiedades termodinámicas diferentes iras sobrado de condensador y habrá que ver cuanto aguanta el motor.

Amigo no te recomiendo ese cambio, si una máquina lleva un tipo de gas es porque esta fabricada para ese tipo y punto, y más aún siendo equipos herméticos
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 12 años 7 meses #73146

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colega a una unidad de R407C si puedes meterle R22 el R22 trabaja perfectamente con poliol-ester y con Mineral.

a una unidad de R22 no puedes meterle R407C pues el R407C no aguanta el mineral.

en tu caso SI.

saludos

Pd. por meter R12 no se contamina el aceite.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 12 años 7 meses #73257

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Debido al deslizamiento del R-407c, los evaporadores se construyen diferentes a los de R-22, al menos debería ser así. Puede funcionar, pero es un riesgo. ¿Por qué no le quieres poner el R-407c?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 12 años 7 meses #73259

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Si en la placa te dice que es de 407 por que motivo el cambio de gas si la unidad viene preparada para ese.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 12 años 7 meses #73267

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
El aceite ester es higroscópico como ya sabemos, si los antiguos "técnicos" no tomaron las medidas necesarias pues es más que probable que tenga humedad y tenga el circuito contaminado, si le metieron r12 imagina el resto
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 7 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 12 años 7 meses #73273

  • gabriel segovia
  • Avatar de gabriel segovia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
GRACIAS A TODOS X TRATAR ESTE TEMA DEL R407 LA VERDAD Q ES LA PRIMERA VES Q ME TOCA ESTE TIPO DE GAS X ESO NO TENGO MUCHA INFORMACION Y LE AGRADESCO TODO TIPO DE AYUDA .EL CLIENTE ME DIJO Q EN EL TUBO DE GAS DE OTRO TECNICO DECIA R12 .YO SIEMPRE ESCUCHO LO Q ME DICE EL CLIENTE DE ANTEMANO ESA ES MI MANERA DE TRABAJAR , X ESO NO SE SI FUE VERADD X PRECAUCION ME LLEVE LA UNIDAD. LO UNICO Q LE DIJE AL CLIENTE Q LO VOY A TENER UNOS DIAS A PRUEBA Y Q EL MOTOCOMPRESOR NO VA A TENER GARANTIA DE PARTE MIA X CULPA DE OTRO CHANTA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 12 años 7 meses #73360

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo mio leete las normas del foro por favor escribir en mayúsculas en Internet es sinónimo de grito,

referente a tu consulta y tu comentario , midele la presión al gas que contiene tu instalación esta prueba te dara mas o menos que gas es el que tiene , ya que las presiones a temperatura ambiente de el e-12 difieren mucho de r-22 o del -407 un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 12 años 7 meses #73393

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
el r22 y 407 pueden trabajar en las mismas maquinas, aunque para 407 estan un poco sobredimensionadas por dar menor rendimiento, pero el aceite es compatible con r22, no a la inversa el 407 no va con mineral, solo que al hacerla funcionar debes comprobar bien el funcionamiento, subenfriamiento y recalentamiento, pues seguro la cantidad de gas no es coincidente, de ambos gases el diagrama de campana da mas capacidad de transporte de calor al r22 que al 407, poero el compresor trabaja a presiones similares y los capilares pueden servir perfectamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 12 años 7 meses #73404

Solo opinar por que hacer las cosas tan complicadas si en el mercado hay 407, cumplamos con lo que manda el fabricante ,no creo que el aceite sea problema ya tiene el adecuado, un buen vacío recargar y efectuar una comprobación de sobrecalentamiento,con tablas con los instrumentos en muy buen estado de acuerdo al R 407,

Desde Perú muy agradecido a este foro.
Slds.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas 407 hace 11 años 3 meses #104564

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information