Consulta.- hace 12 años 5 meses #79146

  • DIEGOTEC
  • Avatar de DIEGOTEC
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • caer esta permitido, levantarse es obligatorio
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Este es mi primer post pero,Antes que nada quiero saludarlos desde Buenos Aires Argentina.-

Ahora la consulta, resulta que eh visto en un equipo split, que se congelaba el retorno (caño de baja grueso) por lo que deduje que deberia tener exeso de gas refrigerante, pero al conectarle el menifould veo que su presion era de 50 psi (cuando lo normal deberia ser entre 62 y 65 psi aprox.)frente a ese sintoma me dirigi a rebisar los filtros y velocidad de la turbina ubicada en la unidad interior, para revisar si habia variaciones de velocidad. todo estaba ok filtros limpios velocidad de ventilacion interior sin anomalias.

yo pregunto ¿¿¿puede ser esto se deba a la mala calidad del refrigerante???
¿¿a que puede deberse este comportamiento??

porque tambien pensé a contaminacion del sistema de cañerias(aire)


espero su respuesta y desde ya muchas gracias!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta.- hace 12 años 5 meses #79148

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En cuanto a las presiones de trabajo debemos tener en cuenta que varían de acuerdo a la temperatura de evaporación. A la carga térmica. Al delta T. al diámetro y/o largo del capilar. A la VET o al orificio… ¿recalentamiento, sub-enfriamiento?

En cuanto al retorno de líquido
Retorno liquido
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...q=&q=retorno+liquido

Retorno de líquido
.www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...q=retorno+de+liquido
spanish.emersonclimate.com/espanol/art-s...rno-refrigerante.pdf
www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Ne...9E-F5ABDE5B4290.html
www.valycontrol.com.mx/mt/mt_cap_05.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta.- hace 12 años 5 meses #79149

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El Problema esta AL NO MEDIR LA ALTA.

Se sabe la Mitad de lo que pasa.

Si dudas del refrigerante, sacarlo todo a una bombona y meter nuevo.

Y aprovecha y coloca una valvula para medir la alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta.- hace 12 años 5 meses #79150

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Las causas de la baja presión de succión son:

Línea de succión obstruida o con alta caída de presión
Filtros deshidratadores de succión y de líquido tapados
Pérdida del refrigerante
Válvula de expansión mal ajustada o seleccionada
Tamaño del evaporador, tuberías y otros componentes equivocados
Baja carga térmica, o evaporador escarchado o sucio
Temperatura de bulbo húmedo
Volumen de aire en el evaporador (un 10% menos de volumen de aire, será un 10% de menor carga térmica, y por lo tanto menor presión).
Tomado de:
www.valycontrol.com.mx/art_tecnicos/Temp...rgaEnCompresores.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta.- hace 12 años 5 meses #79151

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Este es un tema recurrente y da igual el tiempo que pase, las veces que se explique, los libros que estudies, etc. que, nada mas ver el manómetro con menos presión de la que tenemos incrustada en el "chip" de nuestro cerebro como correcta, ya se nos "pira la olla" y tratamos por todos los medios de buscarle 5 pies al gato.

Cuando los fabricantes nos dan los datos técnicos de un equipo, siempre nos indican en las condiciones a los que fueron tomados.

Cuando nosotros tomamos estos datos, nunca o casi nunca se cumplen estas mismas condiciones, por lo que la medición que hagamos hay que tomarla con la debida reserva y no dar por hecho, que una presión bastante por debajo de lo que estimamos normal, sea prueba inequívoca de falta de gas, ni mucho menos.

La única solución que conozco a este problema es recoger el gas en una botella, hacer un exhaustivo buen vacío y cargar de nuevo con báscula.

Una vez terminado el proceso, pones de nuevo el manómetro y veras que sigue marcando 50 lb/pg2, porque las condiciones térmicas interiores y exteriores no han variado respecto a las precedentes
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta.- hace 12 años 5 meses #79155

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
pepe_elpata escribió:
Hola

Este es un tema recurrente y da igual el tiempo que pase, las veces que se explique, los libros que estudies, etc. que, nada mas ver el manómetro con menos presión de la que tenemos incrustada en el "chip" de nuestro cerebro como correcta, ya se nos "pira la olla" y tratamos por todos los medios de buscarle 5 pies al gato.

Cuando los fabricantes nos dan los datos técnicos de un equipo, siempre nos indican en las condiciones a los que fueron tomados.

Cuando nosotros tomamos estos datos, nunca o casi nunca se cumplen estas mismas condiciones, por lo que la medición que hagamos hay que tomarla con la debida reserva y no dar por hecho, que una presión bastante por debajo de lo que estimamos normal, sea prueba inequívoca de falta de gas, ni mucho menos.

La única solución que conozco a este problema es recoger el gas en una botella, hacer un exhaustivo buen vacío y cargar de nuevo con báscula.

Una vez terminado el proceso, pones de nuevo el manómetro y veras que sigue marcando 50 lb/pg2, porque las condiciones térmicas interiores y exteriores no han variado respecto a las precedentes


:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

Muy bueno, tienes toda la razón.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta.- hace 12 años 5 meses #79158

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola entonces cual es la solucion,si saca el refrigerante, y lo vuelve a meter, y marca la misma presion''''' yo creo que si nos dice, la temp ext y de retorno, se sabria si esta bien o mal,de momento sabemos que esta evaporando por debajo de ºc
y esta mal,eso no vale para aire acondicionado,
seria mas facil meter gas, si es que se puede, y ver como reacciona,
a ºc se pararia la maquina,
medir recalentamiento,y saber que temp tiene ambiente, y en exterior,
saludos
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta.- hace 11 años 3 meses #105589

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17