• Página:
  • 1

TEMA: Medir recalentamiento con 407

Medir recalentamiento con 407 hace 11 años 7 meses #96904

  • SERGIOBCN31
  • Avatar de SERGIOBCN31
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros

haber si me podéis ayudar:

necesitaría medir el recalentamiento de un equipo de 407 , pero en la tabla p/t no se a que cogerme , si a burbuja o a rocío con un termómetro a la salida del evaporador i el manómetro en baja.


Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir recalentamiento con 407 hace 11 años 7 meses #96906

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
es la misma forma como lo mides en r-22 , temperatura de evaporacion del gas en manometro y temperatura del tubo de aspiracion al compresor
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir recalentamiento con 407 hace 11 años 7 meses #96907

  • SERGIOBCN31
  • Avatar de SERGIOBCN31
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Gracias jcc

pero porque hay dos entonces?¿ la de burbuja i la de roció?¿

En cual me baso , hay una diferencia de 1 bar casi?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir recalentamiento con 407 hace 11 años 7 meses #96915

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Para medir recalentamiento temperatura de rocio y para subenfriameinto temperatura de burbuja.
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir recalentamiento con 407 hace 11 años 7 meses #96918

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
friocon escribió:
Para medir recalentamiento temperatura de rocio y para subenfriameinto temperatura de burbuja.

,.-4
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medir recalentamiento con 407 hace 11 años 7 meses #97040

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Sergiobcn esa diferencia de temperaturas que ves en la tabla es debido a que al ser un gas mezcla (R-407 esta copuesto por tres gases diferentes) no tiene el mismo comportamiento en fase gas que en fase líquido por lo que las temperaturas de saturación son diferentes.
La temperatura de burbuja es a la que aparecería la primera gota de líquido y la de rocío a la que desaparecería la ultima gota de líquido para dar paso a su estado en gas.
No se si me he explicado correctamente o por el contrario te he liado mas.De cualquier forma hay mucha literatura de este tema en internet. Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information