• Página:
  • 1

TEMA: comprobasion del estado del aceite.

comprobasion del estado del aceite. hace 11 años 7 meses #98132

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos. Tengo esta consulta. Tengo una compresora aterrizada(ground) nesecito cambiar el compresor o la unidad condensadora completa. Ademas quisiera usar el mismo refrigerante pero me gustaria checar su estado para saber si es conveniente aun. Tengo un probador pero en las instrucciones solo mensiona que el sistema este trabajando para haserle la comprobasion. Se que hay otro metodo para cuando el systema ya no puede funsionar. Me gustaria que me dieran su aporte con experiencia. Gracias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobasion del estado del aceite. hace 11 años 7 meses #98180

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Hola Btuexpert, un gusto de saludarte, en mi opinión cada vez que sucede que un motocompresor ,en este caso semi hermetico, se quema por lo general lo hace de a poco liberando al sistema los residuos de la bobina, del barniz que la protege, formando una emulsión ácida entre el aceite y el refrigerante, que viaja por todo el sistema, esta emulsión ácida es del tipo cloridrico o fluoridrico , esta ultima ataca a los vidrios, que puedes imaginar, en mi opinión, el no retiro y guardar el refrigerante del sistema, condena el futuro del nuevo compresor, un semihermetico de 5 Hp marca Bitzer sale como U$S 4.000, en Uruguay, por lo que haría un buena limpieza del circuito con nitrogeno y agente limpiador, cambio de filtros de silica y piedras de acidez un excelente vacío, luego de una horas de servicio, y cambiar el aceite,por lo menos creo que intentare dormir tranquilo, siempre es bueno llevar una hoja de ruta y de mantenimiento preventivo-Correctivo para tener el máximo de cuidado. Bueno un gran saludo, buena suerte.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobasion del estado del aceite. hace 11 años 7 meses #98218

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos curan12. gracias por tu respuesta. Pues el compresor no es semihermetico es hermetico del tipo scroll de 5 ton. (medida gringa). entonces lo que te entiendo el estado del refrigerante es dudoso de usar de nuevo. lo mejor es cambiarlo junto con la limpieza y los medidas preventivas correspondientes. verdad??
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobasion del estado del aceite. hace 11 años 7 meses #98229

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Hola querido amigo btuExpert, si estamos de acuerdo, desgraciadamente uno quiere sacar el refrigerante, pero el mismo ya se encuentra contaminado, seria lo mas decente, también puedes dormir tranquilo, cuidado con los scroll en el aspecto de su rotación RST siempre es conveniente colocarle un relay de suguridad para cambio de giro, sería bueno ver como esta regulado el termino del contactor por las dudas para que no se queme otra vez. Bueno querido amigo mucha suerte un fuerte abrazo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobasion del estado del aceite. hace 11 años 7 meses #98233

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Si me parece razonable. Es lo que pienzo haser... aunque ya me habian contado que probando la asidez en el sistema era suficinte. Pero si dormir trankilo. Grasias por su ayuda. Saludos desde texas. USA
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobasion del estado del aceite. hace 11 años 7 meses #98238

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Un fuerte abrazo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information