TEMA: conexion de termostato

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141805

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas me ha surgido una duda con la conexión de un termostato aquí va la imagen
imageshack.com/i/exeNxD3zj
Cómo no he estado yo en la instalación no he podido hacer comprobaciones para solventar mi duda. Haber yo tenía entendido que el símbolo de frio y de calor son bobinas, entonces cuando seleccionamos frio en el selector sale por el 7 fase y llegaría a dicha bobina(la de frio) y por el otro extremo de la bobina le llegaría neutro por el 3 creando un diferencial de potencial, lo mismo pasaría en modo calor pero con el 6 y el 2.
Entonces mi pregunta es ¿como que tiene hecho un par de puentes entre el 7 y 3, 6 y 2? No haría un corto si llega fase por el 7 y neutro por el 2 en un mismo cable, un puente..estaría mal conectado?
También he encontrado esta foto en internet en la que también tiene hecho un puente para calefaccion

imageshack.com/i/f0sDTkwAp

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141807

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, parece que este termostato puede funcionar de tres formas, para bomba con V4V energizada, desenergizada o con maniobras separadas de frio/calor.
Tiene dos conmutadores, uno de modo de funcionamiento y otro de velocidades de ventilacion.
Si lo usas en modo de bomba con valvula reversible energizada en modo calor la salida de la valvula de cuatro vias (o rele de maniobra de calor) estaria en el borne 6 (si desenergizada la salida es el borne 7), ten en cuenta que tanto en frio como en calor el compresor debe funcionar y de ahi los puentes necesrios para que tanto en frio como calor el compresor funcione, bien cuando suba la temperatura (modo frio) como cuando baje la temperatura (modo calor).
Piensa que el neutro en los esquemas del termostato, directamente, solo van a la alimentacion del mismo, toda la maniobra esta sobre la fase por tanto los puentes lo puentearan fase (salvo la conexion con maniobras de frio/calor independientes, entonces el neutro iria tambien al borne 9, entonces si en los puentes habria que conectar las bobinas de los reles de maniobras de frio y calor).
Saludos
Última Edición: hace 9 años 3 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, mak4na, tecnofri, cansino

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141808

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buena respuesta amigo xileño..... con tu explicacion y el esquema se ve bastante claro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, tecnofri

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141809

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas gracias por la respuesta pero no logro entenderlo.. ahí se sobreentiende que debe de llegar una fase a la bobina del compresor y debería de llegar otra a la bobina de la válvula de 4 vías para cuando seleccionemos modo calor en la última foto que mande solo llegan 3 cables uno va a la borna n°1 que es fase( esta fase alimenta el termostato? O es la salida por ejemplo a la bobina del compresor? estoy hecho un lio)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141810

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, yo estos termostatos los he utilizado para equipos de expansión directa bombas de calor...te explico el porque de los puentes. La alimentacion es de 24vca a las bornas 1 y 4. La salida para q arranque el compresor es la borna 9. Y el puente entre el 6 y 2 es para q pase la fase y salga por la borna 9 y arranque el motor en modo calefacción. Y el puente entre 7 y 3 es para q arranque en modo frío y sale por la 9...la única diferencia es q o bien en la borna 3 o 2 tendrás q llevar un hilo directiva la válvula de cuatro vías para q funcione. Imaginemos q en tu equipo la válvula necesita 24vca para q de frío...pues el hilo iría directo de la borna 3 a la válvula de cuatro vías...así de esta forma cuando pidas frío se energiza la válvula y cuando haya demanda arrancara el compresor a través de la borna 9 del termostato y cuando lo pongas en calor se desactivara la válvula de cuatro vías y si hay demanda arrancara el compresor por la misma borna 9 del termostato...por eso es lo de los puentes...si no lo haces así quitas los puentes y lo haces como refleja el esquema y necesitaras relés de maniobra para activar la válvula de cuatro vías...si fuese para unas válvulas de tres vías de fancoils...tal y como te viene en el esquema del termostato sin puentes...

No se si me abre explicado con claridad.

Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141811

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Diego la borna 4?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141812

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Si. Neutro borna 4...la sonda la lleva internamente el termostato.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141813

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Vale solo falta lo de la borna 4 lo demás está comprendido entonces en la última foto que he mandado

imageshack.com/i/f0sDTkwAp

Falta un hilo que vaya a la válvula de 4 vías no?
un saludo y muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141814

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Diego la borna 4 entonces es la que te refieres que pone N no? Esa sonda a la que te refieres que esta dibujada con una línea intermitente es la sonda ambiente? Y la bobina cuadrada de la esquina que función tiene? Un saludo y no abuso más de vosotros jaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141815

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
No utilices la borna 9 como neutro, sino la salida de la fase para excitar el relé o contactor del compresor. La fase entra por la borna 1 y según pongas el conmutador en posicion frío o calor te saldrá por la borna 9 para meter el relé o contactor del compresor...y para meter la válvula de cuatro vías como te he explicado en el otro post o bien en la borna 2 o el la borna 3 y directamente de ahi a la válvula de cuatro vías...
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141816

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Ok...en la ultima foto el neutro es donde pone N...en es foto solo falta llevar un hilo directo a la válvula de cuatro vías...q ese cable gris lo debes de poner o bien en la borna dos o tres dependiendo si tu equipo necesita frío con válvula activada...y sobre lo q comentas de ka bobina cuadrada de la parte inferior derecha es la plaquita el control del termostato necesita de los 24 voltios para q funcione...Y por favor para eso esta el foro para preguntar y aprender todos de todos...

Un abrazo y espero haberte ayudado
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

conexion de termostato hace 9 años 3 meses #141822

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Sí me has ayudado gracias Diego y a todos en general
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information