Sistema de enfriamiento o enfriamiento y calefacción por bomba de calor
aire-agua roca york (enfriadoras).
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El sistema de bomba de calor reversible aire-agua (BRAW), o planta enfriadora LCA, está constituido por un sistema compacto que incluye compresor, intercambiador aire, ventiladores, refrigerante, intercambiador
refrigerante/agua, los modelos con bomba integrada, además incorporan tanque de expansión.
Esta unidad autónoma abastece los intercambiadores de calor de los fan-coils interiores que se conectan mediante tuberías de agua.
Pueden instalarse en diferentes versiones y modelos:
- Fan-coils para montaje en pared.
- Fan-coils montados debajo del techo.
- Fan-coils montados sobre el falso techo.
- Fan-coils para instalaciones con conductos.
- Unidades de cassette instaladas sobre el falso techo.
El circuito del refrigerante es pequeño.
El enfriador de agua es cargado con refrigerante, probado y cerrado herméticamente en la fábrica.
La instalación incluye:
- Montaje del enfriador de agua y de la bomba de calor.
- Instalación de las tuberías de agua.
- Instalación de las unidades interiores
temperaturas del agua:
La temperatura de salida máxima del agua de las bombas de calor aire-agua es de 50°C y de 45°C aproximadamente para el retorno del agua.
La bomba debe seleccionarse según la pérdida de carga calculada
y provista para un rango de temperatura entre 5°C y 60°C (¡durante la parada en invierno son posibles temperaturas más bajas!) así como para el funcionamiento con salmuera (mezcla de agua y glicol).
Una bomba con una curva característica con pendiente pronunciada, cuando varía la pérdida de carga de la instalación tiene menor influencia en el caudal
que en el caso de una curva de característica plana.
se pueden utilizar válvulas de 2 vías on/off, válvulas de 3 vías
on/off y válvulas de regulación continua.
Con válvulas de 2 vías se produce una oscilación del caudal
de agua a través del enfriador de agua.
Los caudales instantáneos pueden ser tan altos que
comprometan la precisión de funcionamiento y la seguridad
de operación.
Por tanto, es necesario colocar un bypass en la red de tuberías.
Para el aire acondicionado de confort sugerimos las válvulas on/off de 3 vías en fan-coils, ya que se asegura así la precisión del control.
Las válvulas modulantes de 3 vías sólo se montan en algunos
casos especiales.
La pérdida de carga de la válvula debe corresponder a la unidad
concreta de fan-coil.