tsaciana escribió:
Hola a todos:
Me gustaria que me indicarais que procedimientos soleis usar para realizar las operaciones que os indico en unas bombas circuladoras de una inst. De calefaccion >70kw.
1.- Comprobacion de la estanqueidad de valvulas de interceptaciòn de la bomba
2.- Comprobado y tarado de elementos de proteccion y seguridad( guardamotores, termicos, diferenciales)
3.- Comprobaciòn de la continuidad de puesta a tierra
muchas gracias, un saludo
Hola.
Seguramente el que metio esas operaciones en el procedimiento de mantenimiento para esa instalación sea tan bueno en lo suyo como los oficiales a los que acompañas.
Comprobar La estanqueidad es en la mayoría de los caso una operación que se realiza visualmente. Bamos, que no haya fugas de agua.
Te dice comprobación y tarado de protecciones.
1ª los diferenciales se compruevan dandole al botoncito, para que salte.
Pero no es recomendable hacer saltar los diferenciales, se estropean, y puede resultar que se comprueve el diferencial todos los meses, y le acortes la vida de tal manera que si un día hiciese falta para proteger la instalación de una deribación,falle y alguien sufra una descarga.
Los guardamotores, o como yo les llamo mata compresores, puedes hacerlos saltar del boton de test.
Lo de la continuidad de la toma de tierra podrías medirla, pero lo veo una chorrada, a no ser que sea la instalación de un spá o algo parecido.
DE todas maneras yo lo que mas hago en las bombas es escucharlas, y mirar los manoétros.
Te preguntaría, si en el procedimiento a seguir en ese mantenimiento incluyen operaciones como:
Manipular las llaves de paso y corte. Suele ocurrir que cuando se hace necesario cerrar llaves para sustituir o reparar un elemento como por ejemplo la bomba, las llaves estén atoradas y te hagan perder mucho tiempo.
Otra operación tonta para sitios especialmente calientes y polvorientos, pero que salva vidas, evita aberias, es limpiar el protector trasero del motor.
Con respecto a lo de tus compañeros, si crees que realizan mal su trabajo, no te rijas por lo que te enseñen, pero estate seguro. Si a mi me dan esas operaciones a realizar en según que instalación también me las sallto, pero ten por seguro que oirlas , verlas y tocarlas seguro que lo hago.
También te digo que si metes mucha baza y eso no cae bien, tienes mas que perder que ganar.
Pero no es menos cierto que hay que hacerse valer y demostrar lo que uno bale si se quiere progresar.
SAludos.