hola,tengo un problema con unas calderas y estoy pensando en montarles bombas anticondensados pero he estado buscando informacion sobre condensados y no he encontrado lo que buscaba si podeis decirme donde encontrar documentacion gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: bombas anticondensados
hace 12 años 11 meses #65188
Por la consulta que haces, deduzco que no tienes ningun desague cerca y que tu caldera es de condensacion. Si es asi puedes usar la garrafa de toda la vida, o una bomba de condensados del tipo sauerman o similar.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: bombas anticondensados
hace 12 años 11 meses #65212
Para evitar la formación de condensados en los gases de combustión durante la puesta a régimen de la instalación, que puedan producir corrosiones en los tubos de humos de la caldera, es necesario unir los tubos de ida y retorno mediante una
bomba de circulación o bomba anticondensados. El cálculo del caudal necesario de la citada bomba se realiza siguiendo cualquiera de los siguientes métodos:
· Método 1 = Potencia útil de la caldera / 45 (l/h)
· Método 2 = Caudal de agua en la caldera / 3 (l/h)
La altura manométrica de la bomba circuladora será la indicada en la tabla de características de la caldera a proteger, en el
párrafo “Pérdidas de carga lado del agua” expresado en m.c.a.
Esta es una nota que tenia guardada por ahi sobre bombas de condensacion no se si es lo que buscas.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: bombas anticondensados
hace 12 años 11 meses #65224
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
En el foro hay bastante informacion sobre la teoria de la combustion, basicamente la produccion de condensaciones en las calderas se producen por el punto de rocio del vapor de agua que esta presente en el comburente en el proceso de combustion.
La unica forma de eliminar la condensacion es que el paso de la temperatura de la camara al punto de rocio sea lo mas corta posible.
En calderas de gas-oil esta temperatura varia dependiendo la humedad ambiente pero se consideran temperaturas criticas entre los 45º y los 60º por eso se coloca una bomba entre la impulsion y el retorno para que el hogar alcance una temperatura superior en el tiempo menos posible.
El RITE especifica que el calculo de la bomba sera la potencia en kcal de la caldera dividido por 50 y el resultado son los mts3/hora de la bomba.
En el caso de gas natural estoy perdido pero si la caldera es de condensacion deve condensar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.