hola amigos hoy e instalao mi primera econcept tech micro c y no entiendo lo del sistema de condensados,me dice el manual que le cierre el cifon con el tapon que trae y que el otro orificio conecte un tubo de pvc que trae al desague de la instalacion pero me dice que le meta 0,5 l de agua en el cifon y n se como hacerlo,el manual no explica nada mas ...haber si alguien me ayuda,tb entiendo que mision tiene el cifon si lo estamos taponando..tp entiendo pq hay que llenar el cifon de agua
Última Edición: hace 12 años 6 meses por pedrin12345.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera mural ferroli econcept tech micro c
hace 12 años 6 meses #77253
No se exactamente como se llena el sifon de esa caldera en particular, su mision es evitar que el monoxido pueda escapar por la salida de concesados y esa es la razon por la que hay que llenarlo antes de usarlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera mural ferroli econcept tech micro c
hace 12 años 6 meses #77272
Con una botella no te va a valer, en condiciones optimas para la condesacion, ( suelo radiante ect..) podria llegar a unoa 4 litros hora, con radiadores y demas lo habitual es rondar el litro hora.
El problema de poner una garrafa, cubo o cosas por el estilo es que si se llena dejara de desaguar, la caldera se inundara y se parara
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera mural ferroli econcept tech micro c
hace 12 años 6 meses #77302
Hola Pedrin me alegra de que hayas resuelto tu problema e incluso un compañero se haya brindado para ayudarte, pero te agredeceria que en proximos post que cuelgues, porfavor, intentes explicarte con todas las palabras adecuadas ya que si simplificas yo personalmente casi no me entero del escrito, no te sepa mal pero si nos explicamos bien todo el mundo lo entendera perfectamente.
Disculpa el escrito pero es mi deber de que este foro funcione lo mejor posible.
Saludos.
B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.