• Página:
  • 1

TEMA: piso radiante y radiadores

piso radiante y radiadores hace 11 años 10 meses #92087

  • polo099
  • Avatar de polo099
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Karma: 1
si tengo un sistema de radiadores y pisor adiante, que vienen de la misma caldera, como hago que mi piso radiante no tenga el agua a la misma temperatura que debe estar el radiador. ya que el piso radiante a lo mas debe existir un delta de temperatura de 10, de 45 a 35, y cuando el radiado hay un delta de tempertura de 20, entrada a 80 y salida a 60, como hago para que mi mismo sist. de calefaccion compuesto por un circuito de radiadores y otro por piso radiante, tengan distintas temperaturas. Saludos y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: piso radiante y radiadores hace 11 años 10 meses #92116

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Ante todo decir que no conozco como tienes realizada la instalación, por lo que no se si las opciones que propongo son válidas, eso lo tienes que juzgar tu.

Los radiadores no tienen porqué trabajar a esas temperaturas, los puedes hacer trabajar igual que el suelo radiante, tan solo que tendrás que calcular cada radiador, por lo que tendrás que aumentar el número de elementos.

Otra cosa que me se ocurre es que el retorno del circuito de calefacción lo mezcles con el retorno del suelo radiante para obtener la temperatura deseada en la impulsión del suelo radiante y se lo envíes.

También puedes utilizar un intercambiador para obtener las dos temperaturas que necesitas, pues supongo que el problema que tienes es el preparar dos temperaturas diferentes, 80C y 45C.

Ah, si optas por la primera opción vigila los caudales que necesites y las caídas de presión, no vaya a ser que te quedes corto.

No se si algún compañero puede aportar otras opciones, pero estas son las que me se ocurren ahora mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: piso radiante y radiadores hace 11 años 10 meses #92154

  • polo099
  • Avatar de polo099
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Karma: 1
la temperatura de entrada al piso radiante es de 45 grados ??
es que me habioan dicho que era de 60 :O
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: piso radiante y radiadores hace 11 años 10 meses #92161

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Buenos días Polo099, te paso un esquema tipo de los muchos que se pueden utilizar. Este va con una bomba de calor, aunque se puede sustituir por una caldera. Puedes ver que el circuito de radiadores lleva una bomba circuladora y el de suelo radiante otra, con una válvula mezcladora antes.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: piso radiante y radiadores hace 11 años 10 meses #92166

  • Champi
  • Avatar de Champi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
¿La válvula de tres vías del esquema es mezcladora, entonces?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: piso radiante y radiadores hace 11 años 10 meses #92169

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Si, mezcla agua caliente de la bomba de calor o caldera, (en este esquema bomba de calor) con agua de retorno de los circuitos de suelo radiante para obtener una temperatura de ida al circuito de radiante más baja de la que va a los radiadores.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: piso radiante y radiadores hace 11 años 10 meses #92170

  • Champi
  • Avatar de Champi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Gracias, candal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: piso radiante y radiadores hace 11 años 10 meses #92607

  • polo099
  • Avatar de polo099
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Karma: 1
muchas gracias por la ayuda
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information