Tengo un problema con una caldera de 154kw con un quemador de dos etapas. Es una caldera que lleva tiempo sin ser mantenida. Le realice el análisis de la combustión antes de realizarle el mantenimiento y me dio una lecturas "x". Después de realizarle el mantenimiento observé algunas cosas que me despistan bastante.
. 1. Los humos aumentan su temperatura en el segundo análisis más que antes del mantenimiento en la primera medida, (de 293º, que ya es demasiado a 324º)
. 2. El vacuometro me indica apenas -10 y rápido baja a 0. (aveces silva, pero no se observan fugas internas, tan solo un poco en los machones de los latiguillos de aspiración y retorno.
. 3. También noto las PPM de CO algo bajas (60PPM)
Todo lo demás están en los valores aceptables. He intentado regularlo pero no acabo de darle con la tecla. A ver si podéis echarme un cable con este asuntillo, o redirigirme a algún link explicativo.
MIL GRACIAS, COMO SIEMPRE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera gasoleo 154kw
hace 11 años 7 meses #99068
te e movido el post a esta sala ya que su contenido es de calefacción , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera gasoleo 154kw
hace 11 años 7 meses #99092
¿Has revisado la chimenea?, puede que los problemas los tengas hay, ya que al limpiar por dentro aumenta el rendimiento de intercambio pero depende como este la chimenea, aumenta la temperatura de salida de humos.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera gasoleo 154kw
hace 11 años 7 meses #99120
hola que marca de caldera y quemador,es gas o gas-soil,dices que se va el calor por la chimenea, eso es lo que entendi,las calderas tienen que tener una compuerta que cierra cuando para,y es para que no se fuge el calor por la chimenea, entonces te subira la temp al quedar acumulado mas calor en la caldera,por que no tiene salida por la chimenea, si ese es el problema estaria bien,salvo que suba a una temp excesiva y te cortaria la seguridad saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera gasoleo 154kw
hace 11 años 7 meses #99134
Hola, Joseb71, gracias por acudir al rescate, jeje.
Mira, la caldera es una FER, y el quemador es un Baltur spark 26. Y el problema es que los humos, los gases de la combustión tienen demasiada temp. (+ de 300º, cuando se deberían escapar, los gases, alrededor de 200º) con lo que estoy perdiendo rendimiento.
Me gustaría saber que hacer para que no se me escape tanto calor que no aprovecha la caldera. Si aumentando la presión del gasoil, aumentando o disminuyendo la cantidad de aire..., no sé, he intentado algunas cosas y no lo he conseguido.
Con los humos a esa temp. pierdo rendimiento y aumento un montón el consumo.
A ver qué se te ocurre, y muchas gracias ,.-17.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera gasoleo 154kw
hace 11 años 7 meses #99135
No especificas las operaciones de mantenimiento de la caldera ni el tipo de caldera (pirotubular = chapa o acuatubular = fundicion) has tocado algo del quemador, el tema de la temperatura de humos alta bajo CO suele asociarse a un EXCESO DE AIRE esto se notara en una llama blanca muy brillante. ¿has notado dificuñtad para arrancar el quemador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera gasoleo 154kw
hace 11 años 6 meses #99171
hola ¿aproxima los electrodos?no te pude contestar antes,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera gasoleo 154kw
hace 11 años 6 meses #99174
Gracias por contestar. Efectívamente la llama parece excesívamente brillante y sí que parece que tarda un poco más de lo normal desde que se acciona la bomba de gasoil hasta que acaba de prender.
Las operaciones de mantenimiento realizadas son las habituales, limpieza de disco deflector, electrodos, inyectores, comprobación y limpieza de la bomba de gasoil...
¿Pudiera ajustarse aumentándole la presión al combustible?, a ver que te parece.
Muchas gracias.
,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera gasoleo 154kw
hace 11 años 6 meses #99175
Tienes que ver como un todo el congunto caldera-quemador, si modificas la presion del combustible aportaras mas gas-oil por lo que produciras mas calor, ajustaras la combustion pero produciras mas calor del que la caldera es capaz de absorber.
Las calderas suelen tener una potencia fija y un rendimiento, ejemplo 56 Kw y 93 % de rendimiento, en los quemadores la potencia que pueden producir oscila un minimo y un maximo, basta cambiar los inyectores, la presion de combustible y el aporte de aire ejemplo rango de potencias de 35-68 Kw.
Se podria hacer un ajuste de la cantidad de aire (Ajuste de clapetas) hasta conseguir una combustion adecuada sin que la fuerza del aire arrastre el calor producido en el hogar de la caldera por la chimenea.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.