• Página:
  • 1

TEMA: Ayuda vitrina refrigeradora.

Ayuda vitrina refrigeradora. hace 11 años 5 meses #102717

  • owakamur
  • Avatar de owakamur
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Hola,

Espero podais darme vuestra opinion sobre esta averia.

Bien, tengo una vitrina refrigerada (supuestamente ha de enfriar a 3ºC),del año 2007, la cual por no usar se paro desde 2010 hasta mayo de 2012, al tiempo de ponerla en marcha, dejo de enfriar, pasados un par de meses (julio 2012) el tecnico argumento falta de gas y realizo una carga, la vitrina comenzo a enfriar otra vez, pasados de nuevo aproximadamente 2 meses, septiembre 2012 una vez mas, dejo de enfriar la vitrina, y una nueva visita del frigorista, volvio a repetir la averia fuga de refrigerante y una nueva carga, a mi me extraño, dada mi ignorancia, pero repito me extraño, por que al conectar el manometro yo vi que la aguja subia,y que a groso modo, habia echo un paripe raro con la carga de gas, en definitiva, a mi modo de ver dejo escapar tanto gas como el que volvio a meter, en fin, la vitrina siguio enfriando, hasta (imaginad) pasados otros 2 meses, en noviembre vuelve a dejar de enfriar, vuelvo a llamar al tecnico y me dice que se llevara el conjunto y que va a buscar la fuga, yo ya con la mosca detras de la oreja y con mi intencion de aprender ya he adquirido mi manometro, con lo cual me decido a conectarlo y compruebo presion y e voila tiene presion 55 psi en baja, como aun no tengo mucho conocimiento me dirijo a una vitrina igual, que enfria bien y compruebo que la presion es la misma, es decir que no le falta presion de gas o por lo menos tiene la misma presion que otro aparato igual que enfria bien.

Para resumir, ¿que puede estar provocando que el equipo deje de enfriar cada 2 meses? (aproximadamente) ya que despues de un dia parado, lo he vuelto a conectar y el evaporador escarcha completamente,( es forzado por 3 ventiladores) y los ventiladores van bien, en definitiva tengo la sensacion de que lo podria dejar enfriando y tardaria otros 2 meses en pararse.

Por el echo de que al dia siguiente de dejar parada la vitrina vuelva a enfriar y debido a mi poco conocimiento me hace pensar en algun tapon de hielo por algun lado que al descongelarse vuelva todo a la normalidad, pero no se si es normal que tarde 2 meses en congelarse la humedad, aun asi en todas las revisiones que me ha echo nunca le ha echo vacio al equipo.

el equipo es un compresor hermetivo rivacold, modelo: t6213z, arranque: CSIR, evaporador forzado por ventiladores, expansion por capilar y para 440g de r134a.

Espero podais iluminarme para iluminar a mi tecnico, que sus soluciones pasan unicamente por tirar y meter gas y yo a pagar facturas.

Mil gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda vitrina refrigeradora. hace 11 años 5 meses #102753

  • pituche
  • Avatar de pituche
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Quetal buenas tardes desde mexico, leo el problema y creo que definitivamente este tecnico o no sabe o esta robando, con respecto ala falla, para empezar el refrigerante no se acaba almenos que tenga una fuga, leo que el equipo se dejo de usar por un buen tiempo y despues ya no enfrio pudo aver sido la falla algo electrico,despues la repara y cada dos meses tiene que ponerle gas ¿ o tiene una pequeña fuga que no a identificado y hasta no encontrarla no se solucionara el problema y si suigue asi puede provocar que se dañe el compresor? otra cosa es fundamental que le haga vacio esto puede provocar un mal funcionamoento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda vitrina refrigeradora. hace 11 años 5 meses #102770

  • Manteni2
  • Avatar de Manteni2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Deberias buscarte una empresa o técnico especialista en el campo para no tener más problemas con la vitrina.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 1.695 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information