TEMA: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E

Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #102985

  • ramm_74
  • Avatar de ramm_74
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola muy buenas a todos,

Dispongo de una central frigorífica (modelo- CFB ZF18K4E)que tenía en funcionamiento en una tienda de alimentación congelada.

Mi pregunta es.. ¿Se puede utilizar esta central frigorífica para enfriar a 4 grados..?

Yo la utilizaba para congelado y conseguía entre -18 y -24 grados pero necesito saber si puede utilizarse también para refrigerar a 4 grados.

Adjunto fotografía y modelo .

Un saludo y muchas gracias..!
Última Edición: hace 11 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #102990

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
por poder usarla puedes usarla ,pero piensa que la temperatura de evaporacion es baja y pude congelar productos frescos ojo un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #102994

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
ramm_74 escribió:
Hola muy buenas a todos,

Dispongo de una central frigorífica (modelo- CFB ZF18K4E)que tenía en funcionamiento en una tienda de alimentación congelada.

Mi pregunta es.. ¿Se puede utilizar esta central frigorífica para enfriar a 4 grados..?

Yo la utilizaba para congelado y conseguía entre -18 y -24 grados pero necesito saber si puede utilizarse también para refrigerar a 4 grados.

Adjunto fotografía y modelo .

Un saludo y muchas gracias..!

Hola,si quieres adjuntar fotos y no puedes conseguirlo envialas al correo que aparece en portada.Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #103027

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Instala unas kvp al final de cada servicio que quieres que trabaje a 4 grados y punto. Es una inversión pequeña
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #103038

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ramm_74 escribió:
Hola muy buenas a todos,

Dispongo de una central frigorífica (modelo- CFB ZF18K4E)que tenía en funcionamiento en una tienda de alimentación congelada.

Mi pregunta es.. ¿Se puede utilizar esta central frigorífica para enfriar a 4 grados..?

Yo la utilizaba para congelado y conseguía entre -18 y -24 grados pero necesito saber si puede utilizarse también para refrigerar a 4 grados.

Adjunto fotografía y modelo .

Un saludo y muchas gracias..!

hola ramm_74 ya tienes la imagen colocada en tu post un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #103042

  • ramm_74
  • Avatar de ramm_74
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas otra vez y muchas gracias..!

¿Qué es un kvp..?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #103048

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
ramm_74 escribió:
Buenas otra vez y muchas gracias..!

¿Qué es un kvp..?


Es una buena pregunta:
www.google.com.co/#hl=es-419&gs_nf=3&gs_...241&biw=1152&bih=696
El único problema es que estamos hablando de refrigeración y en refrigeración hay una serie de artilugios que se utilizan en los equipos de refrigeración para controlar y manejar presiones y temperaturas. Los hay en varios modelos y muchas marcas…
www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...e9-db1e502a4f50.html
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_4-2006524113557-0.pdf
Como estas hay otras válvulas de igual importancia en el manejo de presiones y temperaturas.
www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/Refr...roductAnimations.htm
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...unc=showcat&catid=14
www.guntner.co.uk/gallery.html
www.antartic.cl/Pdf/II-9.pdf
mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/965730.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #103084

  • manometroloco
  • Avatar de manometroloco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnico intalaciones termicas
  • Mensajes: 15
  • Karma: 2
Buenas tardes lo de la kvp es una solucion la verdad para controlar la presion de aspiracion a la salida de los evaporadores, pero como es una central de frio y por lo que veo no es muy antigua debe tener una centralita para el control de compresores subiendole el set de trabajo a los compresores y cambiando los desescarche en los termostatos de gas caliente a ventilacion no debes tener problema y no tienes que hacer un gasto de dinero.

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #103090

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo ramm_74 ¿eres técnico en refrigeración?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #103138

  • ramm_74
  • Avatar de ramm_74
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola..!

No. Soy técnico de sistemas de protección contra el rayo..

Quiero agradecer a todos los que me han contestado porque ahora ya lo tengo claro lo que necesitaba saber y de paso he aprendido algunas otras cosas.

Un saludo a todos y muchas gracias..!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central Frigorífica - CFB ZF18K4E hace 11 años 5 meses #103183

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
ramm_74 escribió:
Hola..!

Soy técnico de sistemas de protección contra el rayo..

ser ramm_74 un gusto

señor me resulta realmente curioso que un técnico de sistemas de protección contra el rayo haga consultas en temas de refrigeración pero para no desaprovechar este contacto le pediría si es tan amable nos comente sobre su experiencia y conocimientos en esa materia ya que no son muchas las personas que conozco que se dediquen a esa especialidad .
le dejo un saludo y quedo a la espera de su segura pronta respuesta


sin mas lo saludo desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32