• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico

Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104534

  • iagocastro
  • Avatar de iagocastro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas
Aprovechando este magnífico foro, donde he resuleto multitud de dudas, les expongo un caso que no doy resuelto.
Tenemos un multisplit 4x1, Sanyo (SAP-CMRV3144EH) con 4 unidades interiores SAP-KMRV94EH. Ha fallado 3 veces en el último año, y las dos primeras, el instalador dijo que se había quemado la placa, y que había que cambiarla, como así hizo (una se hizo cargo el seguro y otra él); ahora se desentiende por completo, dado que vuelve a pasar lo mismo.
Harto con el problema, he entrado a revisar yo la instalación, y observo lo siguiente: la placa de la máquina ext. pone que los cuatro circuitos son: 1/4-3/8, 1/4-3/8, 1/4-1/2 y 1/4-1/2. El instalador realizó todos los circuito 1/4-3/8, realizando en dos de ellos una botella para adaptarlos a 1/2. Supongo que ahí está el fallo, y que será el motivo del sobreesfuerzo del compresor, y por consecuente, de quemar la placa por una sobre intensidad. Imagino que al poner una tubería más pequeña (para ahorrarse cuatro pesetas este experto de pacotilla) producirá un cambio de presiones del gas refrigerante que acaba con el compresor.
Creen que será este el problema, o que habrá otras cosas que quemen la placa electrónica tantas veces??
Muchísimas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104546

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Además de comprobar el consumo del motor del compresor, también será interesante ver si la tensión que alimenta al equipo es correcta, si hay fluctuaciones en el voltaje, las placas suelen caer con frecuencia. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104547

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Yo me inclino mas a un fallo de corriente que a una reduccion de tubo frigorifico. Recuerdo que monte un equipo Haier inverter en una casa que se fue la placa 4 veces. La ultima vez acudio directamente el SAT y dijo que esos fallos (siempre se quemaba el varistor), era por subidas de tension.

Como te ha dicho el compañero seria bueno medir intensidad de trabajo del compresor.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104549

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola iagocastro, el tema de las reducciones puede ser normal dependiendo de los modelos interiores que tengas, para que se vaya una electronica tanto, yo me inclinaría por otros tipos de fallos, subidas-bajadas de tensión, que no tenga toma de tierra, sección de cable de alimentación insuficiente...

Un Saludo

PD: Tampoco descarto los tubos ni las distancias frigoríficas, pero normalmente sufriría mas el compresor.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
Última Edición: hace 11 años 4 meses por pabloclimatic.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104550

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
iogacastro si no tienes falta de rendimiento en la maquina los tubos no tiene nada que ver si las distancias no son muy largas y esta bien cargada de gas, es inverter y la maquina lo regula ,hombre lo logico es poner lo que marca la maquina , pero lo que se te va es la placa unidad exterior que parte de la placa la que mueve ventilador exterior lo que funciona un split ,la parte de potencia de la placa en fin tienes que saber que parte hay unos videos de inverter que deberias de ver en el foro te explica como van si tienes la placa vieja tienes algo por lo que empazar un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104556

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola

Los diametros de tuberia del "tecnico" en cuestion tiene mas que ver, segun mi entender, con la facilidad del montaje que con el ahorro de material aunque dependiendo de la distancia este puede ser considerable, tiene efectos en el rendimiento del equipo pues provoca mayores caidas de presion pero en absoluto provoca que las placas electronicas se quemen esto tiene mas que ver con la alimentacion electrica si ademas de ahorrar en la tuberia lo hizo tambien en la seccion de la conexion electrica este puede ser la causa del problema que desde luego es electrico.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104596

  • iagocastro
  • Avatar de iagocastro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por vuestras opiniones.
La verdad es que la primera vez que sucedió el problema, nos decantamos por un fallo eléctrico (subida de tensión), pero después de tener un analizador de redes unas semanas, no apareció ningún pico significativo. Esto no quiere decir, que pueda haberse producido un pico en un momento puntual. Además, existe otro equipo de conductos el cual funciona con normalidad.
Pensé en un problema mecánico, por eso de que haya ocurrido tantas veces (3 en concreto). Pero según el SAT, a varias máquinas de este tipo de Sanyo, les ha ocurrido lo mismo.
Me parece que la solución será instalar unos equipos nuevos, aunque no esté muy de acuerdo, ya que me parece olvidarse del problema, sin intentar buscar el por qué del fallo.
Repito, muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104598

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el caso es que sin el in vento del tecnico, tambien se quemo,es la galleta maestra la que se quema,creo que si,
se ponen todas las interiores a trabajar a la vez,
se quema la placa, o es algun elemento de la placa, cual puede ser ,para seguir el circuito, y sacar conclusiones,
de la corriente de llegada yo creo que no,se dispararia alguna seguridad,
dinos si puedes saber que es lo que se quema,

me creo que es problema del compresor,por que no cambias la proteccion interna,igual esta mal y no para el compresor ,
esto hace que al final se carge la placa,
por que se caliente demasiado, por que se quede con tension, si no corta,
el problema es que se va a la placa,
si la placa tiene fusible y no se rompe el filamento,
puede ser retorno del compresor a la placa,por lo ya dicho,
revisa toda la parte electrica del compresor, temp,tierra, bobinas,consumo
al final el compresor si tiene muchos A/P o no para,
por eso la razon de saber que elemento se quema, si es del circuito de llegada al compresor, o de vuelta,
el aceite esta bien, la carga de refrigerante,
si puedes deja una maquina interior en marcha sola un tiempo y observ
un par de dias como trabaja y asi todas,vas comprobando el compres

saludos de la banda Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104602

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Si el equipo consumidor de energía eléctrica se encuentra en un ramal de la red eléctrica final, "callejón sin salida". Si se encuentra en las cercanías de un polígono industrial potente. Si se encuentra en las inmediaciones de una zona en proceso de urbanización, "mucha luz de obra". Puede darse el caso que un analizador de redes indique que la tensión es correcta, sin embargo puede suceder que la corriente eléctrica sea "sucia" como consecuencia de contener armónicos en demasía. Los armónicos en la red eléctrica se llevan por delante la electrónica. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104606

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
No fallan las placas debido a tuberia erronea.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104609

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Las tuberías son correctas, si os fijáis las cuatro unidades interiores son iguales.
Sobre la instalación del analizador de redes, habría que ver si se ha configurado para que registre sobretensiones. La presencia de armónicos no creo que le afecte, puesto que generalmente son de intensidad. En mi opinión le instalaría una protección contra sobretensiones de tipo 2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre mala ejecución de circuito frigorífico hace 11 años 4 meses #104719

  • jrodrigoa
  • Avatar de jrodrigoa
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 46
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 6
Hola:

A ver, vamos por partes...

La unidad exterior es una unidad de mucha capacidad más de 8Kwh, por lo que tiene que tener la previsión, en las conexioens frigoríficas para unidades interiores de mayor capacidad que trabajan con 1/4"-1/2". El caso es que estas máquinas necesitan que las instalaciones frigoríficas se adapaten a las unidades interiores, las pequeñas siempre van con 1/4"-3/8" (2kwh). Esto está bien... no obstante, estas unidades trabajan con válvulas de expansión electrónica que adaptan la cantidad de refrigerante en función del sub-cooling o el super-heating... por lo tanto el compresor NO sufre nada por esto.

El problema principal es "fluctuaciones" de tensión... por normativa estamos obligados a incorporar protecciones por sobretensión... si se observa que hay pistas saltadas y/o el varistor también ha saltado por los "aires" pues es sobretensión... cuidado, porque también suele afectar a los transformadores y no se suelen mirar...

La flutuación de tensión es la oscilación de la corriente a la entrada de casa y que las compañías españolas dicen ser de un +- 10% de tolerancia sobre la nominal... JAJAJAJA

Por ley estamos obligados a incorporar tolerancia en la electrónica de +-7%, siendo para España de hasta el 7%... pero... la realidad siempre supera las previsiones, y en España, en zonas de interior, rurales, o a las entradas y/o salidas de los pueblos más cercanos o más alejados de las líneas de media tensión son los que más sufren...

Esta es una undiad inverter, y lo que se quema es la pastilla del puente de diodos que realiza el proceso de inverter... esta pastilla tiene un disipador de calor (Aluminio) que está hacia el lado del ventilador de la unidad exterior que refrigera este elemento, ahora bien, si se ha cambiado y no se puesto correctamente la masilla de transmisión de calor, la PCB volverá a saltar...

Por lo tanto, verificar tensión a la entrada de la vivienda y si es 230V +- 10% vas a tener problemas siempre con las nuevas electrónicas...

Saludos:
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.359 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information