TEMA: congelación de máquina exterior en modo bomba.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141466

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Buenos días a todos,tengo un problema con una máquina de conductos inverter hiyasu de 8kw para unos 70 mts, con gas r410a la cual no pasa de 18/19 en la estancia aún sacando el aire por las rejillas a 43/45 grados, le he medido presión en modo frío al mínimo para ver como anda de refrigerante y me da una presión de 8.5 bares con lo cual pienso que esta bien pero la máquina exterior se congela como a las dos horas incluso con una temperatura exterior de unos 10 grados, tengo una distancia de tubos de unos 12 metros entre máquina exterior e interior, si me pudieseis ayudar os lo agradería mucho, gracias y espero vuestras respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141467

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
. puede que tengas un reboque de aire frio en la unidad exterior, algo muy comun y que ocasiona esto... tambien puede ser que si el equipo tiene control de condensacion este no funcione y el ventilador de la unidad exterior no se regula lo que ocasiona con una baja temperatura que se congele la unidad exterior mas rapidamente. Me inclino por una de estas dos causas.

Por cierto te recomiendo que pases a saludar por el apartado de presentaciones.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141468

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Veo que es tu primer mensage, tenemos la costumbre que de pedir que todo el mundo se presente antes de nada.
forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic.

Con respecto a la pregunta:

Tu dices:Buenos días a todos,tengo un problema con una máquina de conductos inverter hiyasu de 8kw para unos 70 mts, con gas r410a la cual no pasa de 18/19 en la estancia aún sacando el aire por las rejillas a 43/45 grados, le he medido presión en modo frío al mínimo para ver como anda de refrigerante y me da una presión de 8.5 bares con lo cual pienso que esta bien pero la máquina exterior se congela como a las dos horas incluso con una temperatura exterior de unos 10 grados, tengo una distancia de tubos de unos 12 metros entre máquina exterior e interior, si me pudieseis ayudar os lo agradería mucho, gracias y espero vuestras respuestas.

8kw en frío, que serán +/- 9 en calor, pueden estar bien o ser escasos dependiendo de laorientación, aislamientos, aperturas de puertas ventilación etc.

25ºC de salto térmico me parece excelente para un equipo de conductos, incluso demasiado. Es real el salto??
Quiero decir que el aire que aspira el equipo, dependiendo donde esté el retorno, o si el plenum esté bien cerrado puede no ser igual al de la estancia. LA pregunta sería, ¿tienes el retorno en techo o a la altura del suelo.?

Toar la presión en un inverter en invierno ponie´ndola en frío, no te dice absolutamente nada.

Me parece raro que con 10ºC extriores se congele. ¿ Se congela toda la batería,o a franjas primero y luego avanza, o solo media batería?

Deverias tomar mas datos, y correctos, como la tª de retorno al equipo, la presión de condensación, el consumo, ademas de poner datos concretos del equipo.

Bueno, esperamos tu respuesta y tu presentación.

SAludos.

.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141471

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Gracias por tu rápida respuesta y perdona por lo de la presentación.
En principio pensé como tú en lo del revoque al tener delante un cacho de columna del balcón como a un metro delante de ella pero la probé haciéndole un deflector casero para el aire y no cambió en nada el tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141474

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Gracias también a ti y disculpa por lo de la presentación.
Si existe realmente ese salto el retorno es a plenum por arriba y a la máquina le entra como 19/20 grados y saca 43/45 grados por la primera rejilla(salón) precisamente donde está el cronotermostato y el termómetro para ver la temperatura que no sube de 19 pues entra el desescarche y así.
La batería se congela entera ya pondré fotos de todo, y saca el aire a 0 grdos y -0.5 grados.(creo que es muy baja por eso se congela ¿no?).
¿Qué presión sería la correcta en frío con máquina invertir? y¿ temperatura entre 7/10 grados exterior?.
Me disponía a comprobar consumo con pinzas pero no tenía pilas jejeje.ya lo comprobaré y os pongo fotos y del tipo de las máquinas.
La tuerca se pone más que a una temperatura más que respetable(quema).
Un saludo y mando las fotos luego.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141475

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Nada de disculpas.
Que se congele la unidad exterior es normal, pero luego deve hacer un desescarche y quitar el hielo, y buelta a empezar. Si no es así si tienes un problema, pero lógicamente cuando está con hielo la de fuera, la de dentro no te tirará el aire tan caliente.

Lo de la columna es un dato a tener en cuenta, pero yo me refería a la unidad interior. si como dices es de conductos, habrá una o varias rejillas que sean de retorno, a esas me refiero , si están altas en la pared o techo, o bajas en la pared al lado del suelo. puede que tengas problemas de estratificación, ya sabes el aire caliente pesa menos y se va para arriba embolsándose. Techo caliente y pies fríos.

Con tu permiso ya que no eres profesional moberé el post a consultas de usuario final.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141476

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Me parece perfecto,muchas gracias ya colgaré fotos al respecto de todos estos datos.
Un saludo y gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141480

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola, no sé por que no me deja de subir las fotos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141482

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141484

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Puedes enviarlas a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141516

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Equipo con sistema inverter:
Por las causas que comentas puede ser;
o un fallo en la válvula de expansión electrónica (está atorada en una posición)
o falta de refrigerante debido a una fuga.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141519

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Disculpa con esa presión en baja de 8, 5 bares con 10 grados exterior y 12 mts de tubo? Qué presión debería tener?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.318 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information