jlecologista escribió:
Buenos días a todos,tengo un problema con una máquina de conductos inverter hiyasu de 8kw para unos 70 mts, con gas r410a la cual no pasa de 18/19 en la estancia aún sacando el aire por las rejillas a 43/45 grados, le he medido presión en modo frío al mínimo para ver como anda de refrigerante y me da una presión de 8.5 bares con lo cual pienso que esta bien pero la máquina exterior se congela como a las dos horas incluso con una temperatura exterior de unos 10 grados, tengo una distancia de tubos de unos 12 metros entre máquina exterior e interior, si me pudieseis ayudar os lo agradería mucho, gracias y espero vuestras respuestas.
A ver compañeros,. esto es lo que decía de los 8,5 bares, que era andando en frío.
Si no localiza la toma de baja que estará dentro del equipo funcionando en calor no puede medir aspiración.
Por eso le decía yo que esa lectura no servía para nada.
Si la batería se congela completamente, no creo yo que le falte gas, y con ese salto térmico en la evaporadora no creo yo que el rendimiento sea malo. A lo mejor poco caudal , pero nada en la condensadora.
SAludos.