Pues jlecologista razòn demàs , coje las especificaciones de tu equipo y revisa las condiciones de trabajo del mismo y luego las contrastas con las que el equipo està trabajando .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 3 meses #141933
Buenos días a todos os voy a comentar las pruebas que realice ayer, aunque intentaré subir las fotos al respecto,las pruebas las he realizado con los mismos termómetros para no liarnos más aunque los comparé con dos digitales y van perfectos.
Le he realizado para probar a modo casero un deflector de aire donde se encuentra la cristalera famosa,posteriormente he podido sacar hacia delante la máquina como unos 9 ctms más aunque ya antes me daba la misma temperatura ambiente por detrás que en la calle,he realizado varias medidas por detrás de la máquina dándome en ellas la misma temperatura que al exterior menos en la zona de la cristalera por eso decidí hacerle el deflector y obligar al aire a salir de allí,y estos son los resultados después de tener en marcha la máquina más de doce horas funcionando: comentaros antes que la máquina ya no se congeló al tener fuera una temperatura mayor y que en todo este tiempo solamente fue capaz de aportar a la casa dos grados ó dos grados y medio (puuuufffff) .
Temperatura exterior 7 grados, temperatura del aire por la parte posterior en soporte derecho lo mismo 7 grados, en soporte izquierdo al lado del rincón entre 5 y 6 grados, temperatura de salida del aire(ventilador) entre1 y o grados,con esta temperatura tenía un consumo bastante estable con la pinza amperimétrica de 7.1 Amp, Creo que no se me olvida nada pero a mi entender no tiene buen salto térmico ¿no?,sigo pensando que le falta gas,un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 3 meses #141936
En el momento de la prueba que temperatura de consigna tenia?
El ventilador exterior también estaba en funcionamiento siempre?
Si el equipo tiene alguna pérdida de refrigerante, tarde o temprano te la indicará en el mando.
Normalmente los equipos B/C suelen tener una horquilla de funcionamiento entre -15 y 24C desconozco que rango tiene éste equipo en concreto.
Aparte de la temperatura exterior también influye la humedad relativa que hay en el ambiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 3 meses #141967
Hola se puso a 20 y después a 21 grados. Si estaba en marcha siempre. Humedad relativa era el 45 rh.Perdona a que te refieres con la horquilla de esos grados? .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 3 meses #141968
Pues chico con las imágenes que aportas de las características del equipo vas muy justo de capacidad para la vivienda en calor y la zona que vives.
Las capacidades que indican los fabricantes son bajo unas temperaturas y longitud de líneas frigorificas determinadas por ejemplo :
5C Hr 50% longitud de líneas 5m
En cuanto te sales de hay baja el rendimiento del equipo, y si le añades más pues menor rendimiento.
La temperatura de la vivienda no la tomes en el salón sino en la aspiración de la unit interior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 3 meses #142119
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.