TEMA: error 5107 Mitsubishi Multi City

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142774

  • 1975
  • Avatar de 1975
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola Buenas noches a todos.
Hoy es mi primer día en el foro, y mi problema es que tengo una Mitsubishi Multi City , Mod: PUHN - P250YMF-B , R407
Me da error: 5107 , le cambie la placa y zondas funciona pero luego sigue apareciendo el error , si algún usuario me puede ayudar os lo agradezco, desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142779

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
La que tienes que cambiar esta en la salida de un pequeño enfriador que hay debajo de la bateria.
Sino la encuentras sigue el cable de la th7 desde la placa de control.
Esta un poco escondida.
Suerte
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142781

  • 1975
  • Avatar de 1975
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Ok gracias , es una zonda que está colocada en batería .?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142782

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias amigo,para empezar,das el nombre de la interior,PUHN es la interior,es una PUHY O PURY?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142783

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hooa,yo que tú llamaría al Sat el Lunes dando el nombre de tu empresa y pidiéndoles que te guíen,con la máquina delante,quizás sí que das con la avería,pero asegúrate el tiro con ellos de apoyo,luego les pides,antes de colgar que te manden el manual de servicio por e- mail,cambiar piezas lo sabemos hacer medianamente todos, el tema es saber que pieza es y si realmente hay que cambiarla.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: 1975

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142794

  • 1975
  • Avatar de 1975
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenos días , PUHN me lo pone en la exterior , es una multi city R407C , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142796

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Pues ya sabes lo que te toca el Lunes,llama a Sat que te asistan por teléfono.

Suerte amigo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142806

  • 1975
  • Avatar de 1975
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
perfecto ya cambie la sonda de momento no aparece ningún error ya te comento como acaba la película!!!!
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142807

  • 1975
  • Avatar de 1975
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Cambie la sonda de momento no da error , ya te contare si todo esta correcto. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142812

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
1975 escribió:
Ok gracias , es una zonda que está colocada en batería .?
No en la bateria no, en el tubo de salida de la bateria tienes dos antes del enfriador y una despues, es la última
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142813

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
biel1 escribió:
Buenos dias amigo,para empezar,das el nombre de la interior,PUHN es la interior,es una PUHY O PURY?
La PUHN era una esclava de la PUHY, se colocaba para tener mas potencia total. En total 3 compresores.
De echo era como una PUHY pero con algunas modificaciones de configuración al ir integrada como esclava, y de conexiones frigorificas para la recuperación y compensación del aceite.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

error 5107 Mitsubishi Multi City hace 9 años 3 meses #142814

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
1975 escribió:
Cambie la sonda de momento no da error , ya te contare si todo esta correcto. Saludos.
OK, ya nos dirás
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information