TEMA: dimensionaedo de las tuberias

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159662

  • breña
  • Avatar de breña
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
tengo un equipo daikin conducto de 6000 frigoria inverter, la dimensiones de la tuberia 3/8 y 5/8 y tengo una vivienda para la instalacion con la preinstalacion con 1/4 y 5/8 . y no se si instalarla si le ocurrira algo al equipo thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159663

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Esta claro si la tuberia que tienes en la preinstalacion es de 1/4 y la maquina lleva 3/8 se metera en baja porque no pasa todo el caudal de refrigerante; a la maquina lleva suficientes protecciones como para proteger el compresor pero te saldra averia.
Mi consejo es colocar o la maquina que viene en la documentacion de la vivienda u otra de las mismas caracteristicas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159665

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El problema reside en muchas ocasiones en el tiempo pasa muy rápido , y todavía existen preinstalaciones para equipos de R22/R407 C con sifones y demás , o un cálculo mal ajustado de la capacidad necesaria para la vivienda .

breña si puedes intenta cambiar la preinstalación .

Si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado :
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

Un saludo
Última Edición: hace 8 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159675

  • mranido
  • Avatar de mranido
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
El problema reside en muchas ocasiones en el tiempo pasa muy rápido , y todavía existen preinstalaciones para equipos de R22/R407 C con sifones y demás , o un cálculo mal ajustado de la capacidad necesaria para la vivienda .

breña si puedes intenta cambiar la preinstalación .

Si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado :
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

Un saludo

Pregunto desde el desconocimiento, ¿cual es el problema de que existan sifones en la instalación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159719

  • breña
  • Avatar de breña
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
y aportandole gas no puede ser que se soluciones el problema de que se quede en vacio la instalacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159721

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
De poder, se puede.
Son muchas las practicas que se pueden hacer en los montajes. lo único que hay que tener en cuenta que es únicamente el tiempo el que habla. en un montaje se puede utilizar todo lo que se tenga a mano, solamente que hay que evaluar muy bien la garantía que se de.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159729

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ni poniendo 20 grm ni una botella de 60kg mejorarás la instalación , porque ?
Sinopsis.

Sistema inverter :

La unit interior pide demanda .

La unit exterior se pone en funcionamiento y el compresor arranca de menos a más en función de la demanda de la unit interior .

La unit interior pide más refrigerante , la unit exterior le dice a la interior " estoy dando todo lo que puedo y la temperatura de aspiración es muy alta , tengo que bajar el rendimiento ".
La unit interior le dice a la exterior " algo ocurre , baja rendimiento y vamos trabajando haber que sucede " .
Si la demanda es continua el equipo se bloqueará por avería , sino es así continuará funcionando con menos rendimiento .
En éste caso si instalas el equipo de 6000 fg realmente te dará unas 4500fg aproximadamente , en éste caso en tiempo de garantía la perderás si tiene alguna avería , y un punto a muy importante es la longitud de ésa preinstalación.

En cuanto a lo que comentaba el compañero por los sifones y demás , es por la pérdida de carga que generan y la acumulación de aceite en ellos , ya que con los refrigerantes actuales R410a por su miscibilidad , solubilidad y presión de trabajo no son necesarios , además que algunos equipos realizan recuperaciones de aceite cada X tiempo de funcionamiento , siendo más un problema que una ventaja el tenerlos en la instalación .

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri, rodrigomigel@gmail.com, mranido

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159740

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
breña escribió:
y aportandole gas no puede ser que se soluciones el problema de que se quede en vacio la instalacion

no
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159741

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
breña escribió:
tengo un equipo daikin conducto de 6000 frigoria inverter, la dimensiones de la tuberia 3/8 y 5/8 y tengo una vivienda para la instalacion con la preinstalacion con 1/4 y 5/8 . y no se si instalarla si le ocurrira algo al equipo thump_356595

Si el equipo es de 410 y la preinstalación es corta, puede que no funcione del todo mal,
Un equipo de 5000w de 410, lleva 1/4 y 1/2 de normal, y estoy viendo el catálogo de daikin y las tx71 kv llevan 1/4 5/8, por lo que cabe pensar que la línea de 1/4 tiene capacidad para esa potencia.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dimensionaedo de las tuberias hace 8 años 4 meses #159742

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No te recomiendo que lo hagas, tendrías una reducción del 33% en la sección de la tubería de líquido aconsejada por el fabricante.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

dimensionaedo de las tuberias hace 7 años 10 meses #168140

  • juaico
  • Avatar de juaico
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Hola, voy a poner un split y la tubería de baja en la preinstalacion es de media, mientras que el equipo viene con 3/8, habria algún problema si dejo las tuberías de preinstalacion??? La tubería de alta sería la adecuada. Grcias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dimensionaedo de las tuberias hace 7 años 10 meses #168144

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
juaico escribió:
Hola, voy a poner un split y la tubería de baja en la preinstalacion es de media, mientras que el equipo viene con 3/8, habria algún problema si dejo las tuberías de preinstalacion??? La tubería de alta sería la adecuada. Grcias

¿Y de que longitud de tubería de 1/2" estamos hablando?
El administrador ha desactivado la escritura pública.