TEMA: Ruido en split Daikin FTX25JV1B

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169772

  • joseluisdelgadol
  • Avatar de joseluisdelgadol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos.
Antes de nada, agradeceros a todos los que hacéis posible este foro la posibilidad de que los desconocedores de este mundo como un servidor encuentre un lugar donde poder plantear sus dudas y encontrar orientación y asesoramiento a sus problemas en este campo.
Y os lanzo mi pregunta/problema. Hace unos 6 años monté en casa 6 máquinas Daikin inverter con bomba de calor con el modelo de split FTX25JV1B. De esas 6 máquinas, todas las unidades externas son iguales salvo la del salón, que por motivos de dimensión del mismo, tenía mayor capacidad de enfriamiento.
El caso es que en lo que se refiere a refrigerar y calefacción, las máquinas funcionan correctamente y no me han dado problema. El problema lo tengo con el split. Sorprendentemente, cinco de esos split hacen un ruido como cuando una rueda de bicicleta gira y roza el cable del freno con los radios ... no sé si me explico. Parece como si rozara de algún modo el ventilador. Pero claro, lo extraño es que le esté pasando simultáneamente a cinco de las seis máquinas, del mismo modo. Además, para más inri, es caprichoso el ruido: aunque lo hace generalmente desde el principio, hay veces que puedes tenerlo una hora o más y no lo hace ... y otras veces no para de hacer el ruido.
Llamé al instalador que me facilitó las máquinas, y tras mirarlas, dijo (no muy convencido), que por un lado de usarlas con el calor, los plásticos tendían a comprimirse y expandirse, y que eso provocaba que probablemente se habría desajustado la colocación del split sobre la pared. Para ello lo que hizo fue fijar en otro punto el split a la pared ... algo que en mi cabeza no llegaba a entrar (porque hablamos de cinco máquinas a la vez, algunas que prácticamente no se usan). El caso es que fijo con un nuevo ajuste (tornillo) la máquina a la pared y en ese momento dejó de hacer ruido ... hasta que las máquinas se pararon y se volvieron a poner en marcha, que el ruido volvió a ser el mismo.
Y en esas estamos. Él me ha dicho que ha pasado una incidencia a Daikin, pero de eso hace varias semanas, y antes de tomar cartas (más serias) en el asunto, me gustaría saber si a alguno de los que tenéis experiencia con esos splits os ha pasado algo similar o tenéis idea de qué puede ser.
Muchas gracias de antemano a todos. Un saludo,
José Luis
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169779

Hola Jose Luis! Con muchas horas de funcionamiento y si no se realizan tareas de mantenimiento adecuadas puede ser normal el ruido y casi con certeza proviene del ventilador, rodamientos.
Es algo que habria que analizar desmontando las unidades interiores y en muchos de los casos hay que cambiar los motores de los ventiladores y limpiar en profundidad las turbinas verificando su estado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseluisdelgadol

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169780

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
joseluisdelgadol escribió:
Sorprendentemente, cinco de esos split hacen un ruido como cuando una rueda de bicicleta gira y roza el cable del freno con los radios ..

Ruido de las mismas características o parecido en 5 unidades interiores split del tipo mural de pared y con diferentes horas de funcionamiento que aparece a los 6 años de instaladas. Raro. Me parece raro y únicamente achacable al refrigerante en la entrada al evaporador.

De todas las maneras, para comprobar si es debido a los ventiladores, el diagnostico creo que es sencillo. Si se cambia la velocidad de los ventiladores, y si el ruido es debido a ellos, la frecuencia de los "golpes" también cambiara. Si no varia, es que no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, joseluisdelgadol

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169782

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo tengo en casa un mini-vrv de daikin y ese ruido que comentáis parecido al roze de algo sobre los radios de una bicicleta en mi caso siempre lo hace sobre todo en frio.
En mi caso descubrí que cuando entra a funcionar cualquier evaporador las aletas de aluminio ante el cambio de temperatura por el paso de refrigerante chasquean pero en mi caso solo lo hacen durante breves segundos, 2 o 3 a lo maximo..
Lo acabo de comprobar en mi despacho y lo hace; lo que puede estar ocurriendo es que la unidad tenga una pequeña fuga de gas y el gas no llene todo el evaporador y este sonando continuamente.
En mi caso es un mini vrv pero supongo que sera igual en el caso de la multi split. si lo que tenemos son unidades independientes ya seria mas raro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseluisdelgadol

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169783

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola esas maquinas tienen una unica unidad exterior o cada una tiene la suya, salvo la del salon que seria otra mas,si hacen la expansion dentro normal , saludos
gentileza de forofrio
sala de maquinas del museo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseluisdelgadol

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169790

  • joseluisdelgadol
  • Avatar de joseluisdelgadol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Mil gracias a todos. Un poco os resumo algunas cosas que comentáis.
Respecto a si cambiando la velocidad el ruido aumenta de frecuencia o disminuye o se queda igual, la respuesta es sí. Efectivamente, a más velocidad, el ruido suena más frecuentemente, y a menos, pues es menos frecuente (pero constante, no para). A altas velocidades (como el modo Turbo que tiene) no lo hace, o si lo hace, queda enmascarado por el ruido que hace el propio modo.
Al hilo de lo que comentábais alguno respecto a posibles causas (que ya os digo que del tema no entiendo), lo "curioso" es que hay veces (pocas veces, para mi desgracia) que no lo hace en todo el tiempo, aunque lamentablemente lo frecuente es que sí lo haga.
Y respecto a la coincidencia de que las cinco se hayan estropeado a la vez (cada split tiene su propia máquina exterior, no son unidades 2x1 ni similar), es cierto que hay tres de ellas que son las de las que más se ponen (dormitorio principal, estudio y cocina), pero resulta que la única que no hace el ruido es justamente la que sí que se pone más , que es la del salón. En cambio otras dos que raremente se ponen (una habitación que no se usa y la de invitados) sí que también hacen el propio ruido.
Vamos, que si no fuese por el "puñetero" ruido (que no nos deja dormir en el modo sueño que tiene el split), yo estaría encantado con las máquinas, tanto en frío como en calor. Pero el ruidito me tiene amargado ... lo tengo metido en la cabeza todo el día.
Muchísimas gracias por vuestros mensajes :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169792

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola José Luis, no conozco ese modelo, pero si lleva bomba de desagüe, habría que revisarla. Cuanto más lento va el ventilador, más agua se condensa quizá por eso no suena en la velocidad alta. La bomba solo funciona en modo frío por lo que si en invierno también suena no he dicho nada jejje, quizá haya algún técnico que nos lea que te pueda hacer una visita, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseluisdelgadol

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169811

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenos días Joseluis no busques duendes ni entes fantasmales Jajajaja !!
La causa la tienes en los motores de las turbinas , con el tiempo generan una pequeña vibración que la transmiten a la estructura .
Puedes reemplazarlos , intentar reducirlo con aislamiento adhesivo alrededor de el , poniendo pequeñas gomitas adhesivas en los plásticos de la carcasa que más le afectan .....etc .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseluisdelgadol

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169816

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si el ruido es debido a los ventiladores, que me parece muy extraño si coincide en las 5 unidades interiores, tambien se producirá en modo solo ventilación.

Otra opción es que grabes el ruido y lo subas por ejemplo a youtube.com y nos pases el enlace para poderlo oír.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseluisdelgadol

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #169826

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ese ruido lo hacia antes, pues seguro que no, pregunta si la expansion la hace dentro,
puede ser , y con el tiempo el paso del gas tenga obstruccion parcial en el filtro, y cuando le llega presion es cuando hace ruido ,y en el capilar,
gentileza de foro frio,
2 cosas si los filtros son de lapicero , lleva un material dentro que se descompone y pasa por el capilar, se obstruye y cuando le llega la presion a ese punto , esas bolas se disparan chocando con las curvas de los tubos etc, y producen ruido como el descorche de una botella de champan , la otra es si la expansion la realiza dentro igual,
tambien puede ser como dicen,el motor del ventilador interior desgaste de rodamientos ruido , pero ese ruido es diferente al de la botella al abrirla ,y ya que esta abierta venga esa copa,
Última Edición: hace 7 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseluisdelgadol

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #170130

  • joseluisdelgadol
  • Avatar de joseluisdelgadol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias de nuevo a todos por vuestros comentarios y perdonad el retraso en responder (he estado fuera).
Siguiendo el comentario de alguno de vosotros, he subido un vídeo con el aparato trabajando a tres velocidades diferentes. Está aquí:

No sé si el vídeo va a ayudar o a desayudar ;)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ruido en split Daikin FTX25JV1B hace 7 años 8 meses #170131

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
El asunto José Luis es que yo en el vídeo no escucho nada nada. No sé los demás. Creo que deberías grabar el vídeo acercando el micrófono del teléfono a la fuente del ruido y lo que salga de imagen no tiene importancia.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseluisdelgadol